Определитесь с мощностью потребителей наиболее чувствительных к отключению. ...
А если генератор сфазирован с сетью, критично если он кратковременно будет работать с ней параллельно?
будет от генератора вращаться в нужную сторону
Меня предупреждают о предстоящем отключении сети, как мне перейти с питания от сети на питание от генератора, не отключая объект....Как сфазировать генератор и сеть?
Каждая из фаз генератора может быть сдвинута на некоторый угол относительно фаз города
Но ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?
Далеко не так.
Объясните
Цитата: aspid_das от 25.12.2013, 22:18:11 Объясните Попробую. Три фазы одной сети в векторном виде имеют смещение друг относительно друга 120 градусов. При правильном чередовании фаз, одну сеть можно синхронизировать с другой если вектора соответствующих фаз идут параллельнро друг другу. Теперь представим, что вектора, соответствующих фаз 3-х фазных сетей, непараллельны. Т.е., между вектором фазы А1 первой сети и вектором фазы А2 второй сети есть некоторый угол( назовем его фазовым сдвигом сети 2 относительно сети 1 ). Наличие этого угла не позволит непосредственное соединение сетей даже при правильном чередовании фаз. Естественно, что углы между 3-мя фазами сети 1 и 2 равны между собой и равны 120 градусов. Так же дело обстоит и частотой. Это только на бумаге частота равна 50 Герц, в действительности же...
Но речь идет о кратковременнойработе в параллель, только на время переключения
ЦитироватьНо ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?Далеко не так.И не стоит пытаться сфазировать нефазируемое...Без разрыва цепи питания можно переключаться только на системах с двойным преобразованием.
На всех эл/станциях без перерыва питания легко переключаются с соблюдением условий синхронизации.
можем определить обычным синхроноскопом
Коллеги. о чем спор? Местные ДЭС категорически запрещено включать в общую сеть. Первое, что смотрят при проверке ДЭС, это наличие и исправность переключателя "Работа от сети" - "Выключено" - "Работа от генератора".
1. Есть генератор 3-х фазный,2. Как сфазировать генератор и сеть?Заранее всем спасибо за совет!