подключение тэна на две фазы без нуля
220+380:
планирую подключить нагревательный тэн 220 в , 3 квт , к двум фазам без нуля , насколько правильно так подключать ?
electro:
--- Цитата: 220+380 от 22.12.2013, 01:55:42 --- планирую подключить нагревательный тэн 220 в , 3 квт , к двум фазам без нуля
--- Конец цитаты ---
если имеется ввиду подключение двух нагревательных элементов
то да верно, последовательное соединение ТЭНов, позволит им работать на напряжении 380 вольт, без каких-либо повреждений в течении длительного времени
220+380:
на фазах разница по напряжению составляет до 25 вольт , ( замерял ) , если одобряете , будем подключать .
dcent25:
--- Цитата: 220+380 от 22.12.2013, 01:55:42 --- планирую подключить нагревательный тэн 220 в , 3 квт , к двум фазам без нуля , насколько правильно так подключать ?
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: 220+380 от 22.12.2013, 02:50:13 --- на фазах разница по напряжению составляет до 25 вольт , ( замерял ) , если одобряете , будем подключать .
--- Конец цитаты ---
По схеме ниже(с подключением к нулю и двум фазам) ,можно даже регулировать общую температуру и тэны будут работать на номинальную мощность......
electro:
--- Цитата: 220+380 от 22.12.2013, 02:50:13 ---на фазах разница по напряжению составляет до 25 вольт , ( замерял ) , если одобряете , будем подключать.
--- Конец цитаты ---
значение межфазного напряжения в данном случае незначительно
главное в такой схеме использование двух, желательно одинаковых по мощности, тенов (с рабочим напряжением 220 вольт), последовательно соединенных
также рассмотрите вариант предложенный Dcent25, если у вас есть в наличии ноль, очень удобен при экономии электроэнергии