Насколько правильное такое подключение тр-ра
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Насколько правильное такое подключение тр-ра

А что вас смущает? Мне немного странно (если я правильно понимаю вашу схему), что цепь управления включением катушки контактора, включающего непосредственно транс, находится после самих контактов. Т.е. непонятно как вы его хотите включить вообще.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Цитата: moshkarow
Насколько правильное такое подключение тр-ра
Работать будет, но мне не понятен смысл применения третьего контакта, автомата, в цепи вторичной обмотки. Это типа защита от КЗ?
А вообще ... не зная, чем будет загружен этот транс ... можно твердо сказать правильно или не правильно?
aspid_das ... ага ... Вы поторопились ... не совсем правильно поняли. :)
« Последнее редактирование: 21.12.2013, 00:15:41 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
К тр-ру будут подключены;
- цепи автоматики
- цепи управления
 - цепи сигнализации
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Не по сути изначального вопроса ...
А что, у Вас насосы, тоже будут автоматом переключаться  (даже на короткое время), при отработке АВР на КМ?
Или будут ждать решения оператора?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
имеем   2 шт  РП
Одно запитано от нашего цеха , другое РП запитано от другого цеха , но находиться на нашей территории.
насосы управляются датчиком уровня - поплавлок
« Последнее редактирование: 23.12.2013, 11:29:42 от electro »
электрофорум, форум электриков