Электрификация > Аварийная ситуация
устранение помех в ТРМ
Станислав:
Здравствуйте, как и чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? сетевых фильтров сыше 60кВт нигде не видел. Помогите решением. Заранее благодарен
Topmo3:
С такими проблемами не встречался ... имхо ... только афигенно_большой емкости конденсаторами ... возможно ошибаюсь. :-[
Aлександр:
--- Цитата: Станислав от 20.12.2013, 00:32:08 --- как и чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности?
--- Конец цитаты ---
У тиристорных регуляторов мощности, мне знаком один приемлемый принцип регулирования мощности, когда в сеть не гонятся помехи - это переключение (открытие тиристоров в мрмент перехода синусоиды через нулевую точку, и тиристор открывается на какое то число полупериодов... у этого принципа помехи минимальные
индуктивные фильтры с тиристорами "дружат" плохо...
dcent25:
--- Цитата: Aлександр от 28.12.2013, 23:34:52 ---...открытие тиристоров в момент перехода синусоиды через нулевую точку, ... у этого принципа помехи минимальные
--- Конец цитаты ---
В таких устройствах уже должны быть вмонтированные такие фильтры и регулировка угла открытия тиристоров засинхронизирована с сетью.
--- Цитата: Станислав от 20.12.2013, 00:32:08 --- ... чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? ......свыше 60 кВт нигде не видел. ...
--- Конец цитаты ---
Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.
Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.
Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.
Для каких целей используются у вас регулятор(ы)?
P/S
http://www.power-e.ru/pdf/2007_02_93.pdf
Станислав:
цель регуляторов - поддержание температуры. Решил эту проблему другим путем. В ТРМ - фильтров нет.
Навигация
Перейти к полной версии