Автор Тема: Установка автоматов на три линии нагрузки  (Прочитано 19091 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А с однополюсным на вводе отключаем только фазу.
Хороший ноль драться не будет... вероятность 99%
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... меня ноль не долбанет?Если однополюсный автомат!Мы же при отключении автомата отключаем фазу ...
Долбанет ... если произойдет обрыв общего "нуля" в Вашем электрощитке или ниже этажами. Кстати, до "долбанет", могут успеть выйти из строя электроприборы, постоянно включенные в сеть (типа холодильника и т.п.). Но такая неисправность, крайне редкая ...
... а ноль идет от вводного автомата или от узо-рабочим?
Вы что ... не смотрели на <Ответ #13>?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Glent

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Glent - ученик
    • E-mail
Нет я то смотрел,просто подумал буду розетку делать а меня ноль шибанет)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Glent

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Glent - ученик
    • E-mail
А УЗО увидит то если произойдет обрыв общего нуля)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
А УЗО увидит то если произойдет обрыв общего нуля)
нет... для этого РН нужен..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Просто в щитке мало места на двухполюсные!
если в щитовой мало места, то вводной автомат можно не устанавливать, УЗО тоже редко приходится устанавливать

А какой фирмы лучше взять автомат?
я использую в своей работе автоматы от шнайдер электрик или еще дороже, но приходится иногда применять и более дешевые варианты, по желанию заказчика