Автор Тема: Как подключить 127 вольтовую лампочку в сеть 220 вольт  (Прочитано 34380 раз)

Оффлайн Иван

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Иван - ученик
Работать должно, но этот поганый мерцающий свет...
Теоретически наверно мерцать должно. Но ведь это ведь не газоразрядка. Там инерция приличная д.б. Кстати я в то время не слышал чтобы свет через диод мерцал. И соответственно возникает вопрос про расчет уже диода.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 23:11:34 от Иван »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
И соответственно возникает вопрос про расчет уже диода.

Обратное максимальное напряжение [ Uобр.макс. ] необходимо выбирать не менее 300 Вольт
Прямой максимальный ток [ Iпр.макс. ] для мощности в 300 Ватт лучше взять на 3 Ампера
по этим характеристикам подходят диоды
                  U              I
Д245         300          10,0
Д245 А      300          10,0
Д245 Б      300            5,0
Д246         400          10,0
Д246 А      400          10,0
Д246 Б      400            5,0

и им подобные


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Кстати я в то время не слышал чтобы свет через диод мерцал.

Дык практикой проверено. Че тут теоретизировать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Иван

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Иван - ученик
Всем спасибо. Проверю отпишусь.

Кстати в нашем подъезде 2 включенные последовательно лампочки горят еще с советских времен, никогда не выключаясь. Я так прикинул лет уже 25-30.
« Последнее редактирование: 13.12.2013, 10:28:30 от Иван »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Интересно, как полуволна амплитудой  ( 220В * 1,4 ) нефильтрованая пройдет сквозь лампочку на 127В. Т.е. расчитанную на более чем в 2 раза меньшее действующее значение напряжения. Никого не смущает что предлагается выбирать диоды на обратное напряжение минимум 300В?
« Последнее редактирование: 14.12.2013, 00:16:52 от SHTuZER »
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Кондер не желательно. В момент пуска пока он разряжен сопротивление его минимально, а ток через холодную нить накала максимален. ...
В бытность, когда еще работал, перепробовал все варианты, при изготовлении малогабаритной контрольки, с лампочкой на 24 - 36 вольт.
Даже при выборе, заведомо, малой емкости, лампочка перегорала, через непредсказуемое количество включений. При том перегорала даже на 220 вольт, хотя подбирал кондик для возможности проверки и 380.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Кондер не желательно. В момент пуска пока он разряжен сопротивление его минимально, а ток через холодную нить накала максимален. ...
В бытность, когда еще работал, перепробовал все варианты, при изготовлении малогабаритной контрольки, с лампочкой на 24 - 36 вольт.
Даже при выборе, заведомо, малой емкости, лампочка перегорала, через непредсказуемое количество включений. При том перегорала даже на 220 вольт, хотя подбирал кондик для возможности проверки и 380.
+1
про кондер все верно... в момент пуска, как и писали выше, это нагрузка с малым сопротивлением... перегорит... хотя... тут 300 Вт...
Но с кондерами я тоже экспериментировал
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!