Автор Тема: Кнопки "Пуск-стоп" дублирование на станке  (Прочитано 16912 раз)

Оффлайн Finistt

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Finistt - ученик
Добрый день всем. Вопрос по подключению, имеется электрощит на трехфазном станке, кнопки пуск-стоп на три провода управления на катушку пускателя и далее на двигатель, при подключении параллельно еще одного блока кнопок (на другой стороне станка) перестает срабатывать кнопка стоп и там и там...уважаемые форумчане, что может быть не так??? Кнопки не фиксированные, только на управление, на запуск и на остановку, соединение параллельно, что может изменяться?? Поодиночке хоть один, хоть другой блок кнопок работают, вместе - только запуск...просьба подсказать, что я или не знаю или не учитываю? Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
схема неправильно собрана.
Кнопки СТОП нужно подключать последовательно.
Кнопки - ПУСК - параллельно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Finistt

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Finistt - ученик
Большое спасибо за ответ, только разъясните, пожалуйста, как получить последовательно? второй контакт кнопки идет на  пускатель (на втягивающее), этот же контакт перемычкой намертво соединен со вторым контактом кнопки пуск, откуда брать последовательно? И, если нетрудно объясните, что там происходит, почему (грубо) параллельные три куска провода вызывают сбой? Там же вроде ни емкостей, ни сопротивлений...Еще раз спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


...имеется электрощит на трехфазном станке, кнопки пуск-стоп на три провода управления на катушку пускателя и далее на двигатель, при подключении параллельно еще одного блока кнопок (на другой стороне станка) перестает срабатывать кнопка стоп и там и там...уважаемые форумчане, что может быть не так???



Рисунок 1

...как получить последовательно? ....


В разрыв провода ,между кнопками стоп и пуск(рис2).







В схемах, только, не хватает защиты оперативных цепей................

« Последнее редактирование: 03.12.2013, 02:05:54 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Finistt

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Finistt - ученик
Спасибо и вам...Жаль начертить долго....получается из-за перемычки трехконтактный выключатель нефиксированный,(простой кнопочный пускач)на центральный (пусть будет 2) в зависимости от нажатия подается управляющее напряжение или с 1 или с 3 контакта только в момент нажатия....объясните пожалуйста, где разрыв?? контактов то 3 и они задействованы, куда подсоединить?. Извините, если сумбурно объяснил.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Finistt

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Finistt - ученик
Извиняюсь, схема только сейчас загрузилась..спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Вот схема
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Finistt

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Finistt - ученик
Всем большое спасибо ;) сегодня переделаю, я не знал, что кнопка стоп нормально замкнутая :(