Автор Тема: Где взять линию РЕ?!?!?!?!  (Прочитано 18941 раз)

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #20 : 08.12.2013, 13:08:06 »
 :'(вы вообще читаете что вам люди пишут?
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #21 : 08.12.2013, 16:47:52 »
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!

Ну если так хочется, а нельзя, то... Для отдельной кваритиры (на свой страх и риск ) делаете разделение N (единственного) на N ( и запускаете его в УЗО ) и псевдо-PE ( запускаете мимо УЗО ) и подключаете на средний вывод розеток и т.п. Т.О. Вы обеспечите срабатываение узо на утечку через корпус устройства и т.п. Но... На Вас ложится ответственность по контролю за входныими ( в квартиру )линиями, а именно:
1. Обрыв нуля.
2. Переполюсовка.
Если что-то провороните, беды не миновать. Так что прежде чем такое сделать, придумайте как будете ловить эти ситуации. Это Ваша ответственность.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн medunit

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • medunit - ученик
    • E-mail
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #22 : 09.12.2013, 00:42:25 »
Разрешите подытожить ...
В виду того, что ...
...  В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ (подсистема TN-C).Три фазы и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ(PEN линия ).
На Ваш вопрос ...
Как можно разделить PE от  N, ...?
ответ такой ....
1. Делить нельзя (по ПУЭ).
2. Если разделите, на свой страх и совесть ... то работать будет нормально,
в отдельно взятой, Вашей, квартире, до возникновения неисправности, описанных выше.
Согласен,спорить не с чем,-спасибо за ответы.