В каком смысле "между собой не раз соединятся?!"
В смысле ... болт от корпуса щитка отсоединится, а N и PE останутся на этом болтике вместе.
Корпуса, всех "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".
Примените отдельные отверстия в щитке.
Теперь,когда нормальным языком написано,-понял.А теперь представьте следующий вариант:
Ноль на квртиру соединён в орехе на магистральном нуле ~16кв.,
Корпус щита занулён с этого же ореха;
Следовательно,откуда бы нибыло взято защитное зануление в квартиру(с отдельного болта от корпуса щита,от нулевой клемы или даже от этого же ореха),ПРИ ОТГАРАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО НУЛЯ ЭТАЖОМ НИЖЕ ИЛИ ОТГОРАНИИ САМОГО ОРЕХА,- корпуса, всех "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".А также на работающее оборудование попадёт "приятные"~380V.