Автор Тема: Где взять линию РЕ?!?!?!?!  (Прочитано 18941 раз)

Оффлайн medunit

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • medunit - ученик
    • E-mail
Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« : 07.12.2013, 02:11:58 »
Приветствую друзья.
Имеется щит в панельном доме,переделывая старую проводку на новую с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять???????
В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.Из вариантов :
от самого корпуса щитка;
взять соединительный орех и поставить его на магистральный ноль(от него соответственно и взять защит.N);
либо просто   взять его с нулевой приходящей клемы?
Как правильно друзья?[/siz
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 22:15:43 от medunit »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #1 : 07.12.2013, 02:54:07 »
На весь дом или локально на свою квартиру? если на весь дом, то сечение вашей защиты должно быть
не менее сечения фазной жилы до 16 квадрат, не менее 16кв при фазной жиле 25кв и не менее половины
фазной жилы если она более 35. я к тому что 35кв как-то стремно в колодку запихивать.
А вообще если контура нет, то странная реконструкция у вас.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн medunit

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • medunit - ученик
    • E-mail
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #2 : 07.12.2013, 03:06:58 »
На весь дом или локально на свою квартиру? если на весь дом, то сечение вашей защиты должно быть
не менее сечения фазной жилы до 16 квадрат, не менее 16кв при фазной жиле 25кв и не менее половины
фазной жилы если она более 35. я к тому что 35кв как-то стремно в колодку запихивать.
А вообще если контура нет, то странная реконструкция у вас.
Никакой реконструкциии небыло,читайте внимательней -В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ,поэтому и возник вопрос.РЕ(защитное зануление) нужно взять именно на всю квартиру от щита.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #3 : 07.12.2013, 03:17:08 »
на квартиру без разницы как сделаете, важно не цеплять под один болт с рабочим нулем.
ps: орех на магистраль надежнее конечно, исключает повреждения от магистрали до щита
и от щита до клеммника.
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 03:21:56 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн medunit

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • medunit - ученик
    • E-mail
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #4 : 07.12.2013, 03:19:59 »
на квартиру без разницы как сделаете, важно не цеплять под один болт с рабочим нулем.
Почему?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #5 : 07.12.2013, 03:24:17 »
потому что если оба проводника отлетят от шины но между собой не раз соединятся,
вас будет трясти немножко.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн medunit

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • medunit - ученик
    • E-mail
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #6 : 07.12.2013, 03:30:14 »
потому что если оба проводника отлетят от шины но между собой не раз соединятся,
вас будет трясти немножко.
В каком смысле "между собой не раз соединятся?!"
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #7 : 07.12.2013, 10:10:03 »
в идеале лучше дотянуть земляной провод с ввода здания
договориться с соседями и протащить полноценную землю
или подписать управляющую компанию на модернизацию стояка питания
только не пишите что это дорого
здоровье бесценно
да и электроприборы не дёшовы

Система заземления TN-C-S

Система заземления, при которой разрешено применение  и системы заземления TN-C (4-х/2-х проводной) и системы заземления TN-S (5-ти/3-х проводной).
Важно! При системе заземления TN-C-S, запрещено использовать систему TN-C ниже системы TN-S,так как любой обрыв нейтрали в системе TN-C приведет к обрыву защитного провода после системы TN-S.(смотри рисунок)
http://elesant.ru/images/mgthumbnails/400x139-images-Sistemy-zazemlenija-TN-C-S.jpg
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #8 : 07.12.2013, 14:51:26 »
В каком смысле "между собой не раз соединятся?!"
В смысле ... болт от корпуса щитка отсоединится, а N и  PE останутся на этом болтике вместе.
Корпуса, всех  "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".
Примените отдельные отверстия в щитке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
« Ответ #9 : 07.12.2013, 18:13:52 »
я видел в щитах опускают до подвала либо проволку, либо кабель 10-16кв. и прикручивают к лому(трубе) вбитому в подвале в грунт.
получается поноценное заземление . И кабеля много не уходит, межэтажами в щитах есть отверстия и получается даже если 9 этаж то уйдет метров 30.
я не ленивый-я энергосберегающий