Автор Тема: Изолированый ноль  (Прочитано 28463 раз)

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #10 : 14.12.2013, 15:51:48 »
Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы,  ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа  на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Могли собрать схему ТТ. :P
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Изолированый ноль
« Ответ #11 : 14.12.2013, 22:10:53 »
Это почему для получения 220 нуден трансформатор, там же звезда а не треугольник, просто ноль изолирован от земли.

Потому что если нуль соединен с фазой через низкое сопротивление нагрузки, то это уже не IT
по определению.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #12 : 16.12.2013, 11:20:28 »
Потому, что N (ноль) там имеется только внутри генератора (ов).
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Argonicus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Argonicus - ученик
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #13 : 16.12.2013, 15:28:07 »
Вот картинка с Википедии:

Там явно видно что есть как линейное напряжение так и фазное. N есть да он изолирован от земли, но быть N он не перестал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #14 : 17.12.2013, 18:58:35 »
На картинке не IT, a TN-S, imho.
PS: Смотреть лучше не Википедию, а ПУЭ. :(
« Последнее редактирование: 17.12.2013, 19:00:17 от sergey67 »
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Argonicus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Argonicus - ученик
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #15 : 17.12.2013, 21:17:05 »
Вот пдф страницы из ПУЭ действующего в Украине. А тот вариант что на Википедии он подразумевает полную изоляцию N от PE. Что и на писаное в ПУЭ или изолирована или заземлена через высокоомное сопротивление.
« Последнее редактирование: 17.12.2013, 21:18:47 от Argonicus »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Argonicus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Argonicus - ученик
    • E-mail
Re: Изолированый ноль
« Ответ #16 : 17.12.2013, 21:19:26 »
Это почему для получения 220 нужен трансформатор, там же звезда а не треугольник, просто ноль изолирован от земли.

Потому что если нуль соединен с фазой через низкое сопротивление нагрузки, то это уже не IT
по определению.
Как бы не ноль с фазой, а Ноль с землей
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Изолированый ноль
« Ответ #17 : 17.12.2013, 21:39:21 »
Argonicus как бы согласен, я ошибся :-\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Изолированый ноль
« Ответ #18 : 18.12.2013, 21:43:49 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите кто прав. Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы,  ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа  на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Старый энергетик сделал передовую - 5ти проводную систему, где РЕ проводник является не только защитным, но и выполняющим функцию выравнивания потенциалов. Нулевой проводник он трудится на благо потребителей нарушающих симметрию нагрузки и позволяющее определять по вводному нулю в каком РУ большее нарушение симметрии... В моей практике замечено, что аварийных случаев в оборудовании потребителей гораздо меньше...
Что хочет сделать напарник - вернуться в "каменный век". Но это делать не рекомендуется... Не стоит плодить вольнодумские извращения...
Ноль трансформатора заземляется на контур непосредственно в помещении где расположен трансформатор... конечно если он на низкой стороне собран звездой... А в шкаф ноль приходить должен на изолированную шину
« Последнее редактирование: 18.12.2013, 21:49:04 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн MaxMilan

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • MaxMilan - ученик
Re: Изолированый ноль
« Ответ #19 : 08.01.2014, 19:00:57 »

Старый энергетик сделал передовую - 5ти проводную систему. А в шкаф ноль приходить должен на изолированную шину
[/quote]
100 %
электрофорум, форум электриков