Автор Тема: Бьет током от всего металлического  (Прочитано 45167 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #30 : 01.12.2013, 00:55:01 »
Здесь могут быть 2 варианта:
1. плохой контакт нуля в щите. при этом сопредельная фаза от соседа через какую-то нагрузку прет на точку соединения нулей.
соответственно у вас на нуле какой-то потенциал.
2. какой-то урод из соседей использует отопление как рабочий нуль и пускает по нему ток. потенциал появляется именно на уголке
и растекается по бетонному полу.

Если у вас вариант 1, то должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
Померьте на любой розетке.
Но я склонен к варианту 2. А вот как найти паршивца - не знаю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ярик 455

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Ярик 455 - ученик
    • E-mail
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #31 : 01.12.2013, 03:25:15 »
приходил электрик, кинул 0 от щитка на уголок) ничего не вышло....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #32 : 01.12.2013, 04:19:09 »
....на кухне периодически бьет током от всего металлического, ....что делать?кто сталкивался?

Такое возможно если на магистральной (380 В)линии,от которой вы запитаны, нет или плохой ноль.Сопротивление "всего металлического", имеет меньшее сопротивление чем нулевой провод,по отношению к нейтрали (нулевому проводу) магистральной линии ....
« Последнее редактирование: 01.12.2013, 04:21:11 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #33 : 01.12.2013, 09:16:30 »
а в каком состоянии ноля Вашей квартиры
проверить также состояние нулей квартир на Вашем этаже
этажом выше и этажом ниже
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #34 : 01.12.2013, 10:40:35 »
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.

megrad, Dcent25  вы с этим не согласны?
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #35 : 01.12.2013, 12:11:25 »
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.

megrad, Dcent25  вы с этим не согласны?
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
согласен
но если там потенциал то зануление должно было вызвать КЗ
либо провод подключён не качественно
либо надо оствить провод чтобы дожечь
проверить состояние ввода на дом
ввод стояка
совету дома обратится к управляющей компании
о модернизации стояка
в крайнем случае провести пятый провод по стояку
девять этажей примерно метров сорок плюс растояние до врушки
плюс кабельные сжимы
может уголок отрезать болгаркой
хотелось бы фото щита уголка
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #36 : 01.12.2013, 14:05:23 »
... электрик, кинул 0 от щитка на уголок ...
На какой уголок?
Уголок который нашли в районе щитка или который в квартире?
(Вот еще партизан нашелся!)
... ничего не вышло ...
Поподробнее не можете написать, что "не вышло" ... Вы что ожидали вылета птички?


з.ы.   В квартире, кинуть "нуль" на уголок в стене ... Вы, это делали?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ярик 455

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Ярик 455 - ученик
    • E-mail
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #37 : 01.12.2013, 14:14:05 »
Нули этажом выше и ниже проверяли, контакт хороший.


ноль кидали на уголок в квартире.

на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать, приклеенный на штукатурный состав.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #38 : 01.12.2013, 14:34:52 »
но если там потенциал то зануление должно было вызвать КЗ

Если какой-то сосед, имеющий питание от фазы отличной от фазы ТС взял в качестве нуля батарею,
КЗ не будет, т.к. фаза соседа приходит на батарею через нагрузку. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #39 : 01.12.2013, 14:42:58 »
на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать

Здесь уголок постольку поскольку...
Напруга растекается по полу и стенам, соответственно и ни к чему не подключенный уголок в зоне растекания

электрофорум, форум электриков