Электрификация > Аварийная ситуация

Бьет током от всего металлического

(1/13) > >>

Ярик 455:
Господа, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким полтергейстом в своей практике.


Суть проблемы: на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него.
Приходил электрик выяснил, что вся беда в полу, если стоять босиком на полу и индикаторной отверткой докасаться до газового крана, уголка, плиты, то он загорается, если оторваться от пола (встать коленами на стул например) индикатор гаснет. Между фазой и тем самым уголком мультиметр показывает 220v, в день когда пришел электрик показывало 360v. К 360 слава богу больше не возвращались, но 220 регулярно. Все подозрения пали на соседей снизу, ходили, выключали свет везде, сморели ванну ничего не нашли, как показывал мультиметр напряг, так и показвал.

Теплый пол есть, но отключен автоматом.

что делать?кто сталкивался?

Topmo3:

--- Цитата: Ярик 455 от 29.11.2013, 22:33:04 ---... на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него ...
--- Конец цитаты ---
Имхо ... надо заставить обслуживающую организацию, сделать ревизию этажного щитка ...
Ну а пока ... давайте кое что определим ... для этого:
1. Приготовьте "контрольку" ... лампочка (не_экономка) в патроне с проводами. Можно настольный светильник приспособить.
2. Определите "нуль" в ближайшей, к уголку, розетке.
3. Подключите "контрольку" ... один провод на "нуль" в розетке, а вторым проводом к уголку.
Если лампочка светит ... вызывать электриков.
Если нет ... попробовать подключить напрямую "нуль" с уголком ... думаю дергать больше не будет.

Ярик 455:
Электрик лампочкой проверял, не загорелась(

А по какому принципу больше не будет дергать если 0 кинуть на уголок? и если проблема пропадет, то пропадет вообще?не только с уголка?

Topmo3:

--- Цитата: Ярик 455 от 29.11.2013, 23:12:52 ---А по какому принципу больше не будет дергать если 0 кинуть на уголок? и если проблема пропадет, то пропадет вообще?не только с уголка?

--- Конец цитаты ---
Принцип простой ... разности потенциалов не будет ... насчет "пропадет вообще", проверите при подключенном к уголку проводе.
Мы не знаем как оборудован Ваш щиток, какой дом, какая система электропитания.
У Вас двух_проводка или трех ... с заземлением?
В щитке присутствуют УЗО?
Если старая двух_проводка, предположу, что где то плохой контакт "нуля" или кто то в доме использует трубопроводы не только по прямому предназначению.

Ярик 455:

--- Цитата: Topmo3 от 29.11.2013, 23:41:24 ---Принцип простой ... разности потенциалов не будет ... насчет "пропадет вообще", проверите при подключенном к уголку проводе.
Мы не знаем как оборудован Ваш щиток, какой дом, какая система электропитания.
У Вас двух_проводка или трех ... с заземлением?
В щитке присутствуют УЗО?
Если старая двух_проводка, предположу, что где то плохой контакт "нуля" или кто то в доме использует трубопроводы не только по прямому предназначению.

--- Конец цитаты ---

Старая двухпроводка. А вот если плохой контакт нуля, то такой бы феномен, как у меня был у этажей выше и ниже? Просто у них такого нет