Автор Тема: как поменять провод, под напряжением  (Прочитано 20410 раз)

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
Здравствуйте подскажите как поменять фазный провод на новый обгорел слегка. вопрос как снять нагрузку с квартиры нетрогать пакетник? я думаю отключить автоматы после пакетника, но остаётся счётчик, будет ли за счёт него искрить?
« Последнее редактирование: 27.11.2013, 20:33:29 от KELON »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Какой фазный провод? В щитку, что ли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
в щитке от фазной колодки к пакетнику
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Для этого вам надо обесточить стояк, иначе даже отключив пакетник даный провод будет под напряжением. И ввобще вы как потребитель не вправе лезть в доучетную часть схемы. Это делаеться представителями жека или енергоснабжающей организации
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
и што что под напругой провод я много так менял, скажи как можно снять нагрузку с этого провода?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
как можно снять нагрузку с этого провода
нагрузка снимаеться отключением автоматов квартиры, но повторяю провод остаеться под напряжением, что есть опасно. Случайно чего задените и можете не здобровать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
я отключу автоматы от квартиры счётчик будет работать начну ослаблять фазу сильно будет искрить или нет? за счёт счётчика
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
да ничего там не будет искрить.
А почему пакетник не хотите отключать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
я отключу... 
Нарисуйте схемку, что и от чего будете отключать.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
 SHTuZER

автоматы на квартиру 3 штуки отключу, думаю нагрузки небудет на проводе откручу поставлю новый и включу назад или я ошибаюсь?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
Цитировать
да ничего там не будет искрить.
А почему пакетник не хотите отключать?
боюсь потомучто он старый больно неизвестно как выключится а потом включится или нет опасение какое то есть
« Последнее редактирование: 28.11.2013, 00:28:55 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
если отключить все автоматы, то при подключении искры от счетчика не будет, если только незначительное искрение
оденьте на всякий случай перчатки
одной рукой (в перчатке) придерживайте провод, другой при помощи электротехнической отвертки откручивайте болт
в конце резьбы, медленно и аккуратно, держа отвертку и провод, отведите их от контактной пластины, начинайте от фазной колодки, потом на пакетном выключателе

Цитировать
он старый больно неизвестно как выключится а потом включится или нет опасение какое то есть

верно, у пакетников есть такая проблема, при длительной эксплуатации, я обычно их меняю на обычный двухполюсной автомат

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик
если отключить все автоматы, то при подключении искры от счетчика не будет, если только незначительное искрение
оденьте на всякий случай перчатки
одной рукой (в перчатке) придерживайте провод, другой при помощи электротехнической отвертки откручивайте болт
в конце резьбы, медленно и аккуратно, держа отвертку и провод, отведите их от контактной пластины, начинайте от фазной колодки, потом на пакетном выключателе


спасибо за разумный развёрнутый ответ, тему можно закрывать
« Последнее редактирование: 28.11.2013, 00:42:30 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KELON

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • KELON - ученик

electro

сегодня поговарил с соседями они согласны заменить пакетник и автоматы, чтобы заменить пакетник достаточно ли будет выключить автоматы на квартиру, чтобы убрать нагрузку с квартиры? какой лучше фирмы взять пакетник и автоматы и насчёт вводного выключателя думаю поставить 63А 400 В
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
существуют два вида выключателей нагрузки
рубильники (пакетники) и автоматы
различие одно в автоматах стоят электромагнитная и тепловая защита
если Вы пакетник используете как рубильник
то мона и на 63 а
но после счётчика лучше поставить автомат соответствующий  нагрузки Вашей квартиры
для самообразования
http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod
http://cs-cs.net/paketnik
http://cs-cs.net/my-etaj-sh
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Возможно коллеги закидают меня помидорами, но я никогда не использую в таких случаях перчатки.
Потеря пальцами чувствительности и ограничение подвижности для меня большее зло чем случайное касание
токоведущей части. А вот резиновый коврик под ноги - очень уместно. И еще желательно подручными диэлектрическими материалами
отгородить рабочий участок от всего остального, например из картона или резины сделать вокруг провода желоб, исключающий
касание корпуса при случайном соскальзывании инструмента. Затраты времени на подготовку с лихвой окупаются комфортом работы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Возможно коллеги закидают меня помидорами, но я никогда не использую в таких случаях перчатки.
Потеря пальцами чувствительности и ограничение подвижности для меня большее зло чем случайное касание
токоведущей части. А вот резиновый коврик под ноги - очень уместно. И еще желательно подручными диэлектрическими материалами
отгородить рабочий участок от всего остального, например из картона или резины сделать вокруг провода желоб, исключающий
касание корпуса при случайном соскальзывании инструмента. Затраты времени на подготовку с лихвой окупаются комфортом работы

наш человек
да и китайские перчатки оранжевого цвета полное г...
вызовите электрика зачем лишний гемор
либо поставить прокалывющие сжимы для сипа
http://remitek.ru/dir_zajprokotv.htm
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail

либо поставить прокалывющие сжимы для сипа

Куда? На стояк? На моножилу?
Нет уж... увольте...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
мона подумать сип монолит
http://www.energoline.com/userfiles/image/SIP2.jpg
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
поговарил с соседями они согласны заменить пакетник и автоматы, чтобы заменить пакетник достаточно ли будет выключить автоматы на квартиру, чтобы убрать нагрузку с квартиры? какой лучше фирмы взять пакетник и автоматы и насчёт вводного выключателя думаю поставить 63А 400 В
чтобы снять нагрузку с квартиры, да достаточно отключить автоматы, но напряжение на пакетнике все равно останется, даже при его отключении, на двух болтовых контактах за питанных от "стояка" подъезда, вместо пакетника лучше поставить двухполюсной автомат, с максимальным номиналом 32 ампера для квартир с газовой плитой и 63 ампера для квартир с электрической плитой, помимо функции отключения автомат будет защищать от перегрузки. Качество вводного автомата, лучше выбирать не ниже 4500 А максимального отключения, это цифры внутри прямоугольника указанные на лицевой панеле автомата, а фирма особого значения не имеет, бюджетные варианты все одинаковые, а дорогие любые подойдут

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А вот резиновый коврик под ноги - очень уместно. И еще желательно подручными диэлектрическими материалами
отгородить рабочий участок от всего остального, например из картона или резины сделать вокруг провода желоб, исключающий
касание корпуса при случайном соскальзывании инструмента. Затраты времени на подготовку с лихвой окупаются комфортом работы
идея хорошая, я уже и не говорю про комфорт, но таскать с собой на заявку помимо инструмента и материалов, еще и диэлектрический коврик, в таком случае я лучше дом (подъезд) отключу, но чаще довольствуемся малым, я использую х/б перчатки пропитанные резиной, знаю что лабораторию они не пройдут, но уже работают так давно

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Я же сказал подручными диэлектрическими материалами. Кусок картона или фанеры можно найти практически везде,
не стоит так сгущать краски. А коврик есть почти под каждой дверью. Если есть возможность отключить подъезд, то это и следует сделать, ибо работа без снятия напряжения это типичное пижонство и я ее рассматриваю как неизбежное зло, когда нет другого выхода.
Перчатки хб имхо это самообман, ибо и изоляции не дают и чувствительность ограничивают
электрофорум, форум электриков