Электрификация > Общий электротехнический форум
Греется провод,что делать?
bastonext:
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4квадрата и этот провод греется по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),все соединения в норме проверял не один раз. Я думаю может это из-за провода до счетчика,там алюминий 4жилы по 4кв,общий ноль и каждому по фазе(220V),после счетчика медь 4квадрата.Да,алюминий тоже греется,но он не теплый а горячий.
Что делать???
megrad:
Для мощной нагрузки в идеале поставить отдельный автомат ( лучше диф)
и отдельный кабель
котёл подсоеденён проводом - каким
установленная розетка не соотвествует мощности котла
бытовая розетка на 16 А у Вас 18
какая вилка на котле если литая то может из за неё
dcent25:
--- Цитата: bastonext от 20.11.2013, 03:49:01 ---Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4 квадрата и этот провод греется по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),....Что делать???
--- Конец цитаты ---
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЯМООТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/PTE.pdf
Ничего не делать,если температура провода не повышается ,а остается постоянной.
P/S
Выбор проводников по нагреву.....
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Выбор сечения кабеля и провода
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html
bastonext:
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат тоже нагревается. ?
dcent25:
--- Цитата: bastonext от 21.11.2013, 00:06:04 ---...автомат МЮЛЛЕР 25А...... тоже нагревается. ...
--- Конец цитаты ---
диапазон рабочих температур,°С – (-35…+70);
http://iek-barabashova.com.ua/p5466163-avtomaticheskij-vyklyuchatel-moeller.html
Навигация
Перейти к полной версии