Автор Тема: Греется провод,что делать?  (Прочитано 11736 раз)

Оффлайн bastonext

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • bastonext - ученик
    • E-mail
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),все соединения в норме проверял не один раз. Я думаю может это из-за провода до счетчика,там алюминий 4жилы по 4кв,общий ноль и каждому по фазе(220V),после счетчика медь 4квадрата.Да,алюминий тоже греется,но он не теплый а горячий.
Что делать???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #1 : 20.11.2013, 08:32:26 »
Для мощной нагрузки в идеале поставить отдельный автомат ( лучше  диф)
и отдельный кабель
котёл подсоеденён проводом - каким
установленная розетка не соотвествует мощности котла
бытовая розетка на 16 А у Вас 18
какая вилка на котле если литая то может из за неё
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #2 : 20.11.2013, 10:38:31 »
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4 квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),....Что делать???


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЯМООТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/PTE.pdf



Ничего не делать,если температура провода не повышается ,а остается постоянной.



P/S
Выбор проводников по нагреву.....
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html


Выбор сечения кабеля и провода
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html
« Последнее редактирование: 20.11.2013, 10:52:34 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн bastonext

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • bastonext - ученик
    • E-mail
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #3 : 21.11.2013, 00:06:04 »
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат  тоже нагревается.  ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #4 : 21.11.2013, 06:23:44 »
...автомат МЮЛЛЕР 25А......  тоже нагревается. ...


диапазон рабочих температур,°С – (-35…+70);

http://iek-barabashova.com.ua/p5466163-avtomaticheskij-vyklyuchatel-moeller.html

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #5 : 21.11.2013, 12:13:31 »
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат  тоже нагревается.  ?
шввп  2х4
а Вы не ошибаетесь
может пвс 2х4
а сечение действительно такое может 2,5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Micky

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Micky - ученик
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #6 : 10.01.2014, 17:45:06 »
провода и кабели расчитаны на работу до +70 градусов. ничего страшного. хотите перестраховаться - поменяйте на большее сечение.

электрофорум, форум электриков