Автор Тема: УЗО и кондиционеры  (Прочитано 6065 раз)

Оффлайн Denis_Markov

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Denis_Markov - ученик
    • E-mail
УЗО и кондиционеры
« : 13.11.2013, 00:55:40 »
Уважаемые коллеги !!! Вот столкнулся с такой ситуацией : одна из генерирующих компаний заказала установку большого количества кондиционеров, что самое интересное в тех задании на аукцион пункта как проект НЕТ (уже смешно).... ну не буду отвлекаться, теперь требуют  чтобы на каждый кондишен было УЗО  ведь в сырую погоду будет утечка через внешний блок ..... ставить им узо на 300-400 мА не вижу смысла. Что посоветуете
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО и кондиционеры
« Ответ #1 : 13.11.2013, 09:36:57 »
1 какое техзадание
2 чем обоснована установка узо
3 после узо надо ставить автоматы
         
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: УЗО и кондиционеры
« Ответ #2 : 13.11.2013, 11:18:56 »
.... проект НЕТ ....требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ..... ставить им узо... не вижу смысла. Что посоветуете

Блоки кондиционеров ,установлены вне зоны  прямой досягаемости людьми(персоналом генерирующей компании ),поэтому необходимости установки УЗО нет.

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО и кондиционеры
« Ответ #3 : 13.11.2013, 12:29:31 »
я не про проект
я про техзадание
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Denis_Markov

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Denis_Markov - ученик
    • E-mail
Re: УЗО и кондиционеры
« Ответ #4 : 13.11.2013, 21:50:30 »
.... проект НЕТ ....требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ..... ставить им узо... не вижу смысла. Что посоветуете

Блоки кондиционеров ,установлены вне зоны  прямой досягаемости людьми(персоналом генерирующей компании ),поэтому необходимости установки УЗО нет.

Благодарю .... очень Ёмко и кратко.... надеюсь прокатит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: УЗО и кондиционеры
« Ответ #5 : 22.11.2013, 22:16:06 »
теперь требуют  чтобы на каждый кондишен было УЗО  ведь в сырую погоду будет утечка через внешний блок ..... ставить им узо на 300-400 мА не вижу смысла.
если требуют, так поставьте
что гласит ПУЭ
Цитировать
Суммарный ток утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен быть более 1/3 номинального отключающего тока УЗО.
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 ампер тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

з.ы.
"Делай что сказал Купец, вот и будешь молодец!" (c)
а то так и недолго проиграть в аукционе

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...