Автор Тема: УЗО - компьютеры.  (Прочитано 35776 раз)

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #10 : 13.11.2013, 11:07:19 »
на будущее
должно быть четыре ввода
бытовые розетки
кондиционеры
освещение
компьютеры
с резервом
на компьютеры никогда узо или дифы не ставили
да и еще, совет конечно хороший, но больше к строителям и монтажникам, таким как я не очень подходит, я эксплуатирую то что построенно давно и неправильно, есть возможность переделываю, нет, то и капитальный ремонт со снятием гипсокартона и штраблением стен мне никто не даст делать, к сожалению.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #11 : 13.11.2013, 11:24:53 »
Разве ввод разноименных фаз в одну комнату это безопасней ,чем установить просто автоматы?

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #12 : 13.11.2013, 11:42:41 »
Разве ввод разноименных фаз в одну комнату это безопасней ,чем установить просто автоматы?

немного не понял вопрос.
имею давно построенное здание, к щиту подключенно несколько кабинетов через общий трёхфазный автомат и общее УЗО, от узо идут автоматы на группы розеток, какая розетка от какой фазы известно, схема есть, ну и пусть разноименные фазы, не все же три в одном кабинете и на одной стене. Если честно делал, какойто видимо слегка неадекват, по какому принцыпу он разводил свет и силовые группы в здании я так и не понял и запомнить не могу, прозвонил составил схемы, везде их разложил и еще с собой всегда беру, если нужно,что то посмотреть. Так например на дежурном освещении почечемуто треть всего освещения, сушилка для рук одного санузла подключенна паралельно со светом другого,  самый дальний кабинет на втором этаже и половина соседнего в щит на первом этаже. Розетки кондиционеров конечно отдельно, но и то не без хитростей.
Конечно я в этом как то вот и живу, но вопрос то у меня немного другой сейчас.
Пока только понял, что л, что большинство наверно просто подключают без УЗО, заземление то хоть есть? и зачем оно?
Наверно гдето есть люди которые присутствовали при строительстве и проследили, чтоб было все по нормальному и у них есть и защита правильная и ложных срабатываний нет, они читают эту ветку и радуются за себя)))

вот мой щит.

« Последнее редактирование: 22.11.2013, 23:17:47 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #13 : 13.11.2013, 12:27:31 »
срабатывагие узо это не исправность оборудования
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #14 : 13.11.2013, 15:07:02 »
Компьютерные розетки должы быть отдельно от щитка разведены. К этим линиям не допускается подключение мощных нагрузок ввиде электробатарей, тепловентилляторов, чайников и т.п. На стенках обычно выделяются другим цветом. Трехпроводное подключение. В эти розетки включется "пилот" и , далее UPS.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #15 : 19.11.2013, 04:23:50 »
Пока придумад только что оставляю вводной автомат трёх фазный, от него на каждую фазу сажаю по одному УЗО двухконтактному и одному автомату, к каждому автомату две группы розеток. Добавляется три шинки нулевых, хоть и маленьких, но куда приделывать пока не знаю.
В общем жду выходных иначе никак, эти все работы по запихиванию невпихуемого, редко когда проходят гладко и быстро)))
если использовать три однофазных узо, то быстрее найдется линия с утечкой тока...
ноль в этом случае надо разделить до узо... автоматы в цепь лучше до узо, а номиналы подобрать по принципу 16 А автомат защиты от перегрузки и кз, далее узо 25-35 А/30мА... почему утечка 30 мА - защита людей от поражения, большие токи утечки, для защиты технологического оборудования...
Логика по выбору рабочих токов - чтобы узо при перегрузке или кз не повредилось раньше чем сработает автомат защиты
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #16 : 19.11.2013, 07:35:04 »
Пока придумад только что оставляю вводной автомат трёх фазный, от него на каждую фазу сажаю по одному УЗО двухконтактному и одному автомату, к каждому автомату две группы розеток. Добавляется три шинки нулевых, хоть и маленьких, но куда приделывать пока не знаю.
В общем жду выходных иначе никак, эти все работы по запихиванию невпихуемого, редко когда проходят гладко и быстро)))
если использовать три однофазных узо, то быстрее найдется линия с утечкой тока...
ноль в этом случае надо разделить до узо... автоматы в цепь лучше до узо, а номиналы подобрать по принципу 16 А автомат защиты от перегрузки и кз, далее узо 25-35 А/30мА... почему утечка 30 мА - защита людей от поражения, большие токи утечки, для защиты технологического оборудования...
Логика по выбору рабочих токов - чтобы узо при перегрузке или кз не повредилось раньше чем сработает автомат защиты
Я почемуто решил, что ноль на узо общий, а с каждого узо на отдельные шинки и с групп на эти отдельные шинки, автоматы хотел ставить после узо. С номиналом по току согласен, чем реже срабатывает узо тем для него лучше, пусть автомат отработает первый, но надеюсь до этого не дойдёт, пока только срабатывает на утечку. УЗО ставлю не для защиты от пожара, а именно для защиты людей, выше 30 мА не использую.
зачем автоматы ставить перед узо? все какие щиты видел, везде стоит вводной автомат, потом узо, потом автоматы по группам.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #17 : 07.12.2013, 11:13:55 »
зачем автоматы ставить перед узо? все какие щиты видел, везде стоит вводной автомат, потом узо, потом автоматы по группам.
Идея в том, чтобы соблюсти принцип - приборы защиты должны спасать при аварии линии источников энергии, т.к. узо это прибор с цепями автоматики, которые могут повредиться и закоротить линию. Для того чтобы поврежденный узо не повредил питающие линии, ставят автоматы защиты от КЗ и перегрузки.... Это может быть и вводной автомат.... есть место для творчества....
По нулевому проводу - ноль от питающего кабеля на шину1 нуля, с шины1 на узо, после узо на шину2 это для питания потребителей питающихся через узо. Потребители питающиеся без узо их нули забирать от шины1
надеюсь объяснил понятно
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #18 : 07.12.2013, 11:39:12 »
зачем автоматы ставить перед узо? все какие щиты видел, везде стоит вводной автомат, потом узо, потом автоматы по группам.
Идея в том, чтобы соблюсти принцип - приборы защиты должны спасать при аварии линии источников энергии, т.к. узо это прибор с цепями автоматики, которые могут повредиться и закоротить линию. Для того чтобы поврежденный узо не повредил питающие линии, ставят автоматы защиты от КЗ и перегрузки.... Это может быть и вводной автомат.... есть место для творчества....
По нулевому проводу - ноль от питающего кабеля на шину1 нуля, с шины1 на узо, после узо на шину2 это для питания потребителей питающихся через узо. Потребители питающиеся без узо их нули забирать от шины1
надеюсь объяснил понятно
да вполне понятно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #19 : 07.12.2013, 12:29:50 »
зачем автоматы ставить перед узо? все какие щиты видел, везде стоит вводной автомат, потом узо, потом автоматы по группам.
Идея в том, чтобы соблюсти принцип - приборы защиты должны спасать при аварии линии источников энергии, т.к. узо это прибор с цепями автоматики, которые могут повредиться и закоротить линию. Для того чтобы поврежденный узо не повредил питающие линии, ставят автоматы защиты от КЗ и перегрузки.... Это может быть и вводной автомат.... есть место для творчества....
Имхо ... ни какой логики.
1. Если грубо ... автомат и УЗО это один и тот же прибор защиты, с разными приводами (датчиками) и факторами для отключения. Отсюда "прибор с цепями автоматики, которые могут повредиться и закоротить линию"(с) может и автомат (видел много раз) и УЗО.
2. При последовательном подключении,  какая разница что впереди .... силовые контакты у обоих приборов одинаковой надежности.
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 12:34:16 от Topmo3 »