Автор Тема: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?  (Прочитано 19857 раз)

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Примерно так . Но не двигателю
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно


Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
Информация к размышлению....
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17068.html#msg17068
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17056.html#msg17056
http://www.teren.ru/el_dvig3.htm

Где то вот так.....


« Последнее редактирование: 10.11.2013, 05:11:16 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Двигатель  7,5 кВт . Цена - 8-9 тыс.
 Стоимость реле 700 руб + реле времени + куча сигнальных ламп + промежуточное реле .
Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита
Реле контроля напряжения рекомендуется ставить на двигатели мощность более 55 кВт.
когда стоимость автомата значительно больше чем предохранители + тепловое реле + реле контроля напряжения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
не реле наряжения
а реле контроля фаз не путайте
основная защита двигателя тепловое реле
посчитали Вы правильно 
НО во что посчитаете моральный ущерб то есть свои переживания
автомат на обрыв фаз не реагирует
Мы Вас не уговариваем а предлагаем
давайте конструктивно подходить к решению вашего вопроса
у Вас есть желание повторить ремонт двигателя не вижу препятствий
собираете Вы для себя
не ограничены в финансах поздрвпяю
но к нам то какие претензии
« Последнее редактирование: 10.11.2013, 11:44:48 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Вы наверное что то путаете .
не я эту тему замутил .
 моральные переживания куда пришить.

автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

Простая самостоятельная установка дополнительных устройств в автомат :
аварийный контакт;
дополнительный контакт;
независимый расцепитель;
расцепитель минимального напряжения;
привод ручной поворотный;
электропривод;
втычная панель;
выдвижная панель.

Еще раз повторю на 100 %  двигатель вы никогда ни защитите
Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР
Стоимость перемотки двигателя соизмерима с покупкой НОВОГО .Если нет своего электроучастка который занимается ремонтом двигателей
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

в данном случае сгорел двигатель автомат не сработал
насколько я понял здесь сделанно для дома
скажите а как Вы часто делаете ппр дома

реле есть как реле контроля фаз так и реле напряжения
в зависимости от модофикации функции разные

ЕЛ-12М-15 Реле фаз для защиты электродвигателей.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html
РКН-3-15-08 Реле контроля напряжения для сетей c нейтралью
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html

на производстве за косяк с оборудованием влепят штраф то есть потеря денег
но на производстве голова не болит кто отремонтирует
дома всё решаешь сам кто где и почём

электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Большое спасибо всем. Я все понял.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита....

В основном стоят ,правильно подобранные и прогруженные автоматы и реле контроля фаз(не реле напряжения),плюс контакты от технологических цепочек.
Это для двигателей 0,4кВ. На движках 6-10 кВ ,совсем другая "кухня".


...правильно выбранный автомат- вот вся защита...

....автомат на обрыв фаз не реагирует...

При оборванной фазе,и включении на звезду сработает обязательно.
При пропадании во время работы ,под нагрузкой, и обрыве фазы ,сработает через некоторое время(30-60 сек) ,зависящее от нагрузки на валу двигателя и следовательно тока в двух оставшихся фазах. А если двигатель затормозится(упадет  скорость вращения) нагрузкой на валу ,то сработает почти мгновенно...



...Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР...

Полностью согласен.

Большое спасибо всем. Я все понял.
« Последнее редактирование: 10.11.2013, 15:26:34 от Dcent25 »

Dcent25