Автор Тема: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?  (Прочитано 19792 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


....А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
Смотрите внимательней схему соединения проводов!

треугольник -звезда
(право)    w2  u2   v2

треугольник -звезда (лево)      v2    u2   w2
     



P/S
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm











« Последнее редактирование: 09.11.2013, 04:32:53 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
надо местами менять 4 провода .
2 провода фазы  " A "
 и 2 провода фазы " C "
или на входе менять 2 провода .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит ...
Вообще не понял ... зачем лезть в уже рабочую схему ... тупо поменять на переключателе, на "входе", две фазы ... не судьба?

з.ы. сори ... не внимателен ... выше уже написали. :(
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 12:05:45 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Спасибо. Это дошло. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Это реле как я понимаю отключает пускатель. А у меня там  нет пускателя. Есть только ручной переключатель звезда-треугольник.Нечего отключать. 
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Поставьте пускатель "на вводе" реле будет его отключать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Прошлый раз движок сгорел из-за того что пропал контакт в переключателе звезда-треугольник. А значит надо ставить пускатель после переключателя. И то он будет контролировать только начала обмоток а концы так и будут идти без контроля.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
механическая защита от обрыва фаз разве такая бывает
Вы уже раз сэкономили пришлось ремонтировать двигатель
хотите ещё раз сэкономить
электрофорум, форум электриков