Электрификация > Аварийная ситуация

вырубает автомат

<< < (5/6) > >>

megrad:

--- Цитата: samara800 от 06.11.2013, 19:59:21 ---Счетчик НИК2102-02, стоит в щите ДИМБОР

--- Конец цитаты ---
видимо в водном щите стоит автомат
по схеме ни каких автоматов в счётчик не встроено

samara800:
Да, простите так и есть. Я неправильно выразился. Не в счетчике, а в щите.

Topmo3:

--- Цитировать ---... чаще вырубается автомат 1 (на счетчике) ...
--- Конец цитаты ---
Значит и автомат2, иногда вырубало?

--- Цитировать ---... Да, еще, пошли дожди, до этого долго было сухо ...
--- Конец цитаты ---
Отключайте в коробке всю нагрузку, которая находится вне дома ... сарай или еще чо ...

--- Цитировать ---... Может, из-за того, что заземление сделал неправильно?..
--- Конец цитаты ---
Как его можно сделать не правильно? А как мы все живем в квартирах ... вообще без заземления? Если Ваше "заземление", нигде не замкнут на "фазу" или "нуль" - проблем из за него нет.

samara800:
Да, и второй иногда вырубает.
Сегодня отключу все, что вне дома.

Topmo3:

--- Цитата: samara800 от 06.11.2013, 18:49:45 ---Получается, что чаще вырубается автомат 1 (на счетчике).

--- Конец цитаты ---
А на сколько ампер автомат1 ... тот, который стоит в щитке с счетчиком?

Навигация