Электрификация > Аварийная ситуация
вырубает автомат
samara800:
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает. Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением.
megrad:
Какой автомат вырубает
марка автомата
samara800:
На входе в дом стоит счетчик (на улице), после этого в доме поставил автомат марки С32.E.MCB45.1 . Но дело в том, что в первую очередь вырубает как раз автомат на счетчике. В доме не всегда.
samara800:
Мне непонятно, почему вырубает при выключенных потребителях, а при включенных может работать без отключения. Последнее, что делал с электрикой - вешал пару дней назад две люстры.
megrad:
значит надо отключить последовательно потребители
Навигация
Перейти к полной версии