Автор Тема: Розетки в автомойке  (Прочитано 9819 раз)

Оффлайн MrJohnDoe

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • MrJohnDoe - ученик
Розетки в автомойке
« : 31.10.2013, 09:43:59 »
Есть такой вопрос: заказчик требует установить розетки 220В для подключения технологического оборудования в моечном помещении автомойки (где собственно происходит мойка авто). Допустимо ли это? Достаточно ли просто заложить розетки IP54 с соответствующим УЗО?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Розетки в автомойке
« Ответ #1 : 31.10.2013, 11:20:23 »
не допустимо
но мона поставить либо повыше либо подальше от воды
на вводе диф или узо или поставить разделительный транс
розетки типа этой
http://el-snab.ru/index.php?productID=7635
для моек лучше  IP67
http://www.vashdom.ru/browse2067685-rozetka-panelnaya-uglovaya-vodonepronitsaemaya-16a-2pe-ip67-cew216rau6.htm
либо оборудование на 36 В
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MrJohnDoe

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • MrJohnDoe - ученик
Re: Розетки в автомойке
« Ответ #2 : 31.10.2013, 11:27:30 »
не допустимо

А недопустимо по какому нормативному документу? Мне чтобы при аргументации оперировать выдержками из правил, а не только здравым смыслом.

Вообще розетки непосредственно у воды не стоят, стоят у въездных ворот и в помещении домывки (гду сушат/протирают машину), отделенную перегородкой от моечной зоны. А сама мойка портальная - не керхер - а именно отдельная установка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Розетки в автомойке
« Ответ #3 : 31.10.2013, 12:39:44 »
пуэ
1.1.7. Влажные помещения - помещения, вкоторых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которыхотносительная влажность воздуха превышает 75 %.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, вкоторых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол ипредметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которыхпод воздействием различных тепловых излучений температура постоянно илипериодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками,обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, вкоторых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая можетоседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
Пыльныепомещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной илиорганической средой - помещения, в которых постоянно или в течениедлительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуютсяотложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие частиэлектрооборудования.
1.1.13. В отношении опасностипоражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышеннойопасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную илиособую опасность (см. пп. 2 и 3);
2)помещения сповышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующихусловий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящиеполы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокаятемпература (см. 1.1.10);
возможностьодновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющимсоединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с однойстороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящимчастям), с другой;
3)особо опасныепомещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,создающих особую опасность:
особая сырость(см. 1.1.9);
химическиактивная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременнодва или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

 7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.

 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
 в зоне 0 - 1РХ7;
 в зоне 1 - 1РХ5;
 в зоне 2 - 1РХ4 (1РХ5 в ваннах общего пользования);
 в зоне 3 - 1РХ1 (1РХ5 в ваннах общего пользования);
http://www.tostudent.ru/images/pic/elsafe/vanna1.gif

в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
 В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
 Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.


электрофорум, форум электриков