Тематический раздел > Электрооборудование

Нужна помощь: бьет электричеством, но не понятно что.

<< < (2/3) > >>

megrad:
попробуйте перевернуть вилку в розетке
использование удлинителей сетевых фильтров и тройников для чайников микроволновок и другой
"тяжёлой" бытовой технике ведёт к пожару
каким кабелем выполнена проводка трёх или двухжильным кабелем
как подключена электоплита трёх или двухжильным кабелем
если трёхжильным кабелем в  принципе землю мона взять с земли плиты
только поставить распред коробку
какая электроплита
как подключена плита

dcent25:
Возьмите лампу накаливания на 60 Вт и подключите ее как вы подключали вольтметр  к кофеварке......,затем переверните вилку на 180 градусов и повторите опыт
Скорее всего у вас пробит тэн (нагревательный элемент) на корпус,...
Микроволновку пока не трогайте ,там стоят проходные конденсаторы на сетевом фильтре.

gus1976:
===попробуйте перевернуть вилку в розетке

смена полярности привела к тому, что в положении "выкл" кофеварка перестала выдавать значимое напряжение при замыкании контакта с плитой, а в положении "вкл" напряжение снизилось со 150 вольт до 100 вольт. Не ноль, но хоть что-то.

===использование удлинителей сетевых фильтров и тройников для чайников микроволновок и другой "тяжёлой" бытовой технике ведёт к пожару

фильтр стоит с предохранителем на 10 ампер, как раз для того, чтобы отучать домашних врубать все приборы сразу. Чуть врубишь что-нибудь лишнее - фильтр отрубает всех потребителей.

==== каким кабелем выполнена проводка трёх или двухжильным кабелем

дом старый (относительно), проводка алюминиевая, двухжильная.

===как подключена электоплита трёх или двухжильным кабелем если трёхжильным кабелем в  принципе землю мона взять с земли плиты какая электроплита как подключена плита

вы имеете в виду жилы или количество фаз? там 3 фазы. по идее, конечно, должна быть и земля, тоже думал как-то забраться туда, но придется полкухни разбирать, чтобы выяснить... пока не готов  ;).


[/quote]

megrad:

--- Цитата: gus1976 от 30.10.2013, 13:20:43 ---===попробуйте перевернуть вилку в розетке

смена полярности привела к тому, что в положении "выкл" кофеварка перестала выдавать значимое напряжение при замыкании контакта с плитой, а в положении "вкл" напряжение снизилось со 150 вольт до 100 вольт. Не ноль, но хоть что-то.


--- Конец цитаты ---
[/quote]
значит Dcent25 прав пробит тэн
что стоит на вводе какие автоматы
так как Вас щиплет то дифов нет
если дом старый то три фазы не может быть
при Советах плиты всегда подключались трёхжильным проводом
фаза ноль (который через счётчик) и земля котороая цеплялась к стоячному нулю
всё таки посмотрите как подключена плита
может у Вас плита тоже "перепутана" при подключении


--- Цитата: gus1976 от 30.10.2013, 13:20:43 ---===использование удлинителей сетевых фильтров и тройников для чайников микроволновок и другой "тяжёлой" бытовой технике ведёт к пожару
фильтр стоит с предохранителем на 10 ампер, как раз для того, чтобы отучать домашних врубать все приборы сразу. Чуть врубишь что-нибудь лишнее - фильтр отрубает всех потребителей.

--- Конец цитаты ---
[/quote]
защита на 10А это хорошо а какое сечение питающего провода фильтра минимум должно быть 2,5 мм2

megrad:
кстати мона провести опыт на тему об исправности Вашего домашнего оборудования
купить или достать диф или узо
собрать  удлинитель вилка узо(или диф) розетка для открытой установки
и все домашние приборы особенно кухонные попробывать включить через этот удлинитель
всё что вызовет срабатывание защиты не исправно
что может привести к электротравме