Автор Тема: Расчет мощности электродвигателя, для подключения к частотнику  (Прочитано 11643 раз)

Оффлайн Segejs

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Segejs - ученик
    • E-mail
Имеется рехфазный насос на скважине.

Нет информации о мощности насоса и о марке.

Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
 Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.

Спасибо за ответ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dennix

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
Имеется рехфазный насос на скважине.

Нет информации о мощности насоса и о марке.

Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
 Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.

Спасибо за ответ.
программа мобильный электрик выдала по вашим данным активную мощность насоса 3.54 кW  а по току выдала 6,5 ампера при кпд0,94  и косинус фи 0.88
dictum - factum (сказано - сделано).

Оффлайн Segejs

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Segejs - ученик
    • E-mail
О спасибо. Похоже на правду. Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
В смысле? Вы же измерили ток в нормальном режиме 6,5 А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Segejs

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Segejs - ученик
    • E-mail
Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
Это на одной фазе 6.5а я замерил клещами.
А мне я так понимаю нужно знать на 3х. фазах ток и задать в частотник
Так как там стоит частотник то смею предположить что обмотки соединены треугольником.
Так как посчитать общий номинальный ток, зная ток на одной фазе?

электрофорум, форум электриков

Оффлайн dennix

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • dennix - ученик
  • и тд и тп


Из таблицы для 3кВт при 380В получаем 6,8А - включение звездой. При 220В 11,8А - включение трегольником, насколько я помню ток определяют вот как

Iл = Pном/(КОРЕНЬ(3)*Uл*КПД*cos(fi))

где Pном/КПД - это и есть мощность, потребляемая двигателем от сети, при условии что он развивает на валу мощность Pном,
а деление на cos(fi) дает то, что в рассчитываемый Iл определяется не только по активной мощности (Pном/КПД), а по полной (S = P/cos(fi)).
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 10:04:49 от electro »
dictum - factum (сказано - сделано).

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
нет не правильно. Ток вы измерили, мощность вам указали 3,5 кВт. Так что ничего там умножать и делить не нужно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)

Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Segejs

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Segejs - ученик
    • E-mail
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dennix

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)

Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё
а пусковые токи при выборе частотника надо учитывать ?
dictum - factum (сказано - сделано).