Электрификация > Общий электротехнический форум
Помогите правильно расчитать
usual:
--- Цитата: Наталья от 25.10.2013, 18:52:59 ---Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров диодной ленты) в месяц, т.е. 25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
--- Конец цитаты ---
Наталья, вы все правильно посчитали. Осталось ответить арендатору-заказчику, что лента может работать от сети 220В только через драйвер (преобразователь трансф+выпрямитель), который при расчете конечно был учтен.
И еще: скорее всего эти 10м состоят из двух кусков по 5м, лучше запитать каждый кусок отдельным преобразователем по 50W (с запасом)
Aлександр:
--- Цитата: Наталья от 25.10.2013, 13:34:22 ---Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт, 0,072кВт/ч *12 часов *30 дней = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
--- Конец цитаты ---
Упрощенный вариант... тут не учтены потери в проводах, и самое важное это нестабильность напряжения в сети.
Причем надо отметить и точность названия блока преобразования напряжения (трансформатор, импульсный блок питания, или модный термин - драйвер) у них разный КПД, а это вносит поправки в конечный результат, в сторону увеличения в пределах от 0,02 до 0,15
Если арендодателя такой подсчет устроит, то можете предъявлять... Я, бы, как представитель арендодателя, обязательным условием указал установить счетчик... И как арендатор, тоже бы на вводе у себя поставил счетчик
Наталья:
Спасибо всем огромное за помощь!
Навигация
Перейти к полной версии