Автор Тема: Помогите правильно расчитать  (Прочитано 9251 раз)

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Пожалуйста, помогите правильно расчитать: в торговом центре витрина арендуемого торгового места оформлена  диодной лентой протяженностью 10м, которая светит 12 часов в сутки, сколько же кВт потребляет данная лента за 30 дней (месяц) , 1 метр данной диодной ленты потребляет 7,2 Вт.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #1 : 25.10.2013, 13:18:18 »
Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 4,8 кВт⋅ч.
Аккумулятор напряжением 12 В и емкостью 50 А⋅ч теоретически может отдать в нагрузку 0,6 кВт⋅ч энергии (12⋅50=600 Вт⋅ч=0,6 кВт⋅ч).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #2 : 25.10.2013, 13:34:22 »
Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт,  0,072кВт/ч *12 часов *30 дней  = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #3 : 25.10.2013, 13:35:49 »
Извените, не 25,29 кВт/час в сутки, а 25,29 кВт/ч в месяц.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #4 : 25.10.2013, 15:16:31 »
всё так просто
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #5 : 25.10.2013, 16:16:20 »
Спасибо большое!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #6 : 25.10.2013, 16:55:51 »


..... 1 метр данной диодной ленты потребляет 7,2 Вт.


...Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?



Эта, "потребляет 7,2 Вт.", при каком напряжении на диодной ленте и откуда взята эта величина мощности ?
« Последнее редактирование: 25.10.2013, 17:05:27 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #7 : 25.10.2013, 18:52:59 »
Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров  диодной ленты) в месяц, т.е.  25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #8 : 25.10.2013, 21:32:43 »
.... арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте). .. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
http://ledmarket.com.ua/page/gibkie-svetodiodnie-lenti.html


Мощность дается для выбора блока питания


« Последнее редактирование: 25.10.2013, 21:43:10 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #9 : 25.10.2013, 21:33:55 »
На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
транс понижает напряжение а не ток
меньше напряжение больше ток
физика 6 класс
ненавижу торгашек
как продать то дорого
как купить везде выгоду ищут
пусть лучиной пользуется
электрофорум, форум электриков

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #10 : 26.10.2013, 00:32:30 »
Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров  диодной ленты) в месяц, т.е.  25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
Наталья, вы все правильно посчитали. Осталось ответить арендатору-заказчику, что лента может работать от сети 220В только через драйвер (преобразователь трансф+выпрямитель), который при расчете конечно был учтен.
И еще: скорее всего эти 10м состоят из двух кусков по 5м, лучше запитать каждый кусок отдельным преобразователем по 50W (с запасом)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #11 : 28.10.2013, 03:09:31 »
Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт,  0,072кВт/ч *12 часов *30 дней  = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
Упрощенный вариант... тут не учтены потери в проводах, и самое важное это нестабильность напряжения в сети.
Причем надо отметить и точность названия блока преобразования напряжения (трансформатор, импульсный блок питания, или модный термин - драйвер) у них разный КПД, а это вносит поправки в конечный результат, в сторону увеличения в пределах от 0,02 до 0,15
Если арендодателя такой подсчет устроит, то можете предъявлять... Я, бы, как представитель арендодателя, обязательным условием указал установить счетчик... И как арендатор, тоже бы на вводе у себя поставил счетчик
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Наталья

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Наталья - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #12 : 28.10.2013, 11:30:56 »
Спасибо всем огромное за помощь!
электрофорум, форум электриков