ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
мерил сначала в щите затем в коробке затем на розетках
1 розеточная линия, 1 коробка и 2 розетки тут трудно ошибиться. новодка в 160В мне трудно представляется
Попытаюсь перевести на русский язык - 1. ЗУ выполнено возле частного дома и распространяется на потребители этого дома - так?
2. В ВРУ дома РЕ имеет электрическое соединение после счетчика (на стороне потребителей) с N - ?
Если по пункту 2 ответ нет, а по первому да, то это не наводка, а разница потенциалов между заземляющими устройствами ТП и ЗУ дома.
Проверить можно в разные состояния погоды: засуха, дождь, мороз.... если ваши 160 вольт начнут путаться в показаниях, значит эта версия подтвердиться, если нет - надо искать где плохой контакт в N