Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 20063 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #20 : 22.10.2013, 20:00:21 »
megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #21 : 22.10.2013, 23:00:22 »
megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
я же написал пусть прверит состояние ЗУ
наличие земляной шины не гарантирует наличие ЗУ
может надо всю линию отключить вводным вместе со счётчиком и посмотреть останется потенциал или нет

цитата от автора
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно

вообще не понятно ввод 2 фазы и ноль первый раз такое слышу либо 380 и ноль либо 3х380 и ноль если воздушка
либо кабелем трёхжильным для однофазного ввода либо пяти жильным для тёхфазного
пусть фотографию щита скинет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #22 : 23.10.2013, 05:17:15 »
При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства)  показывает 160В.
Каким прибором измеряли напряжение? Лампочки, просто, тускло светят или моргают ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #23 : 23.10.2013, 09:11:18 »
megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
я же написал пусть прверит состояние ЗУ
наличие земляной шины не гарантирует наличие ЗУ
может надо всю линию отключить вводным вместе со счётчиком и посмотреть останется потенциал или нет

цитата от автора
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно

вообще не понятно ввод 2 фазы и ноль первый раз такое слышу либо 380 и ноль либо 3х380 и ноль если воздушка
либо кабелем трёхжильным для однофазного ввода либо пяти жильным для тёхфазного
пусть фотографию щита скинет
кабель ВВГнг 3х6
сначала ввод был однофазным с гаража (L1 и N) 3-я жила была не задействована. после того как потребовалось увеличить нагрузку было принято решение подключить 2-ю фазу (L1,L2 и N). заземление перед домом отдельно по системе ТТ. вот
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #24 : 23.10.2013, 09:12:45 »
При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства)  показывает 160В.
Каким прибором измеряли напряжение? Лампочки, просто, тускло светят или моргают ?
токоизмерительные клещи. лампочки тускло светят
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #25 : 23.10.2013, 15:37:43 »
timur это напряжение у вас находится на нулевом проводе,потому-что заведено две фазы,вы померьте напряжение между контуром заземления и "землей" которая уходит в дом на розетки,предварительно рассоединив их,думаю никакого напряжения там (в "земле"на розетках) и нет, а напряжение у вас в нулевом проводнике.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #26 : 23.10.2013, 16:09:12 »
timur это напряжение у вас находится на нулевом проводе,потому-что заведено две фазы,вы померьте напряжение между контуром заземления и "землей" которая уходит в дом на розетки,предварительно рассоединив их,думаю никакого напряжения там (в "земле"на розетках) и нет, а напряжение у вас в нулевом проводнике.

это как на нуле потенциал
timur состояние ЗУ проверили
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #27 : 23.10.2013, 16:51:22 »
Ну не знаю,может у него офигенный перекос фаз в гараже,или откуда там запитан дом:(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #28 : 23.10.2013, 17:09:03 »
взято
http://akcent-mix.ru/что-такое-перекос-фаз-и-как-с-этим-борот/

Перекос фаз возникает из-за неравномерной нагрузки по фазам на линии. Проявляется  перебоями в работе приборов:неестественным шумом при работе например холодильника, частым самопроизвольным выключением приборов при пониженном напряжении, лампочки горят вполнакала. Проверить это легко и просто прибором Вольтметром.  Прибором замеряется напряжение пофазно, сначала на одной, потом на другой,потом на третьем.

Нормальное напряжение:фаза А- 220 В, фаза В- 220В, фаза С- 220 В.

Признаки перекоса фаз:фаза А- 220В,фаза В- 180В,фаза С- 160В.

Неравномерно нагруженные фазы  на линии необходимо разгрузить. Это болезнь частных домов,особенно в деревнях,где следить за этим некому и некогда. При этом, когда строится новый дом, как правило, требуют сделать контур заземления на частном доме. Какой минус контура заземления при перекосе фаз? Когда существует перекос фаз, на нуле образуется излишнее напряжение-это порядка от 5 до 100 В, в некоторых случаях еще выше, и оно снимается при помощи контура заземления, который находится на подстанции, т.к. ноль закрепляется на корпус подстанции , а корпус подстанции заземляется контуром заземления вокруг подстанции. Так вот, если сгниет контур заземления на подстанции, этому напряжению уходить уже будет некуда. А в ситуации с частным домом, там где существует контур заземления, вот это излишнее напряжение будет сниматься контуром заземления, находящимся в частном доме. Чем это плохо? Между нулем и контуром заземления будет висеть напряжение от 5 до 100 В. Банально, но факт. При этом, выгорят все приборы, которые имеют заземляющий контакт. Проверено на практике. Так как в современных щитах ноль делают изолированным от корпуса щитка.


timur как запитан гараж
может фазы поменять если там действительно перекос
 и проверте ЗУ
« Последнее редактирование: 23.10.2013, 17:12:07 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #29 : 24.10.2013, 10:08:27 »
взято
http://akcent-mix.ru/что-такое-перекос-фаз-и-как-с-этим-борот/

Перекос фаз возникает из-за неравномерной нагрузки по фазам на линии. Проявляется  перебоями в работе приборов:неестественным шумом при работе например холодильника, частым самопроизвольным выключением приборов при пониженном напряжении, лампочки горят вполнакала. Проверить это легко и просто прибором Вольтметром.  Прибором замеряется напряжение пофазно, сначала на одной, потом на другой,потом на третьем.

Нормальное напряжение:фаза А- 220 В, фаза В- 220В, фаза С- 220 В.

Признаки перекоса фаз:фаза А- 220В,фаза В- 180В,фаза С- 160В.

Неравномерно нагруженные фазы  на линии необходимо разгрузить. Это болезнь частных домов,особенно в деревнях,где следить за этим некому и некогда. При этом, когда строится новый дом, как правило, требуют сделать контур заземления на частном доме. Какой минус контура заземления при перекосе фаз? Когда существует перекос фаз, на нуле образуется излишнее напряжение-это порядка от 5 до 100 В, в некоторых случаях еще выше, и оно снимается при помощи контура заземления, который находится на подстанции, т.к. ноль закрепляется на корпус подстанции , а корпус подстанции заземляется контуром заземления вокруг подстанции. Так вот, если сгниет контур заземления на подстанции, этому напряжению уходить уже будет некуда. А в ситуации с частным домом, там где существует контур заземления, вот это излишнее напряжение будет сниматься контуром заземления, находящимся в частном доме. Чем это плохо? Между нулем и контуром заземления будет висеть напряжение от 5 до 100 В. Банально, но факт. При этом, выгорят все приборы, которые имеют заземляющий контакт. Проверено на практике. Так как в современных щитах ноль делают изолированным от корпуса щитка.


timur как запитан гараж
может фазы поменять если там действительно перекос
 и проверте ЗУ

в гараж приходит 3 фазы СИПом 4х16. Пререкос фаз такой А=215В; В=200В; С=190В. Я тоже подозреваю что на нуле образуется напряжение т.к. присоединив РЕ проводник розеточной группы к ЗУ потенциал (м/у N и РЕ) равен 4В
Проверить ЗУ??? сопротивление?
электрофорум, форум электриков