Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 20065 раз)

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Помогите разобраться!
« : 21.10.2013, 18:55:43 »
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства)  показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #1 : 21.10.2013, 22:40:33 »
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства)  показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
Нет.. просто система то.. 3х фазная ... это просто означает, что у кого то напряжение меньше, чем у вас, не более...

СТОП!!! не правильно прочитал... система у вас какая? ТТ или TN-C-S ?
« Последнее редактирование: 21.10.2013, 22:42:28 от haramamburu »
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #2 : 21.10.2013, 23:02:49 »
Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #3 : 22.10.2013, 09:06:20 »
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства)  показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
Нет.. просто система то.. 3х фазная ... это просто означает, что у кого то напряжение меньше, чем у вас, не более...

СТОП!!! не правильно прочитал... система у вас какая? ТТ или TN-C-S ?
система TN-C-S. но напряжение на РЕ 160В откуда???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #4 : 22.10.2013, 09:11:02 »
Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места
при измерении ни какой нагрузки на розетках не было.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #5 : 22.10.2013, 09:12:32 »
Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места
[/quote]
можно по подробнее. какие варианты могут быть и что это будет значить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #6 : 22.10.2013, 11:09:48 »
Начнём сначала
дом какой
ввод какой
если система заземления TN-C-S то скорей всего где то плохой контакт
мерили на вводе или в розетках
проверте распредкоробки
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #7 : 22.10.2013, 11:33:37 »
Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места
при измерении ни какой нагрузки на розетках не было.

Имеется ввиду не должны быть в розетки включены потребители, а не только отсутствие потребления. 
Если потребителей нет, а напряжение между нулем и РЕ есть
рассматриваем вариант наводки. Навешиваем лампочку.
Если наводка - лампочка не горит, вольтметр не показывает - это
100 пудов наводка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн timur

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • timur - ученик
    • E-mail
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #8 : 22.10.2013, 12:21:21 »
Начнём сначала
дом какой
ввод какой
если система заземления TN-C-S то скорей всего где то плохой контакт
мерили на вводе или в розетках
проверте распредкоробки
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
мерил сначала в щите затем в коробке затем на розетках
1 розеточная линия, 1 коробка и 2 розетки тут трудно ошибиться. новодка в 160В мне трудно представляется
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #9 : 22.10.2013, 12:54:23 »
как выполнено зу
электрофорум, форум электриков