Тематический раздел > Электрощит

подключение квартиры

<< < (2/8) > >>

xyhta1703:
Это та пока выдержит но все же совет разделить линию освещения и розеток я обычно делою 2.5мм2 на розетки причем на каждую комнату и 1.5мм2 на освещение медью.

electro:

--- Цитата: gavrila от 05.11.2011, 22:08:01 ---всё идёт через зелёно-синий провод

--- Конец цитаты ---

а для кого оставлены другие два автомата, халтурит ваш "мастер"

xyhta1703:
Нет он не халтурит он питалово так завел а отводки с этих двух автоматов делать собрался как я понял изходя из первого сообщения. Это 20амперник вместо вводного автомата :)

komparator07:
Вообще то желто-зееный провод это заземление и через него категорически запрещено "пускать все", т.е. фазу. Конечно пока у вас все работает, но до несчастного случая один шаг сделан. Не дай бог у вас сломается одна розетка и не дай бог на замену придет другой электрик и не дай бог не заметит что через ж/з провод запущена фаза. Если электрик подключит розетку как надо,  во первых у вас ничего работать не будет, во вторых, все заземленные металлические части электроаппаратуры (утюг, электроводонагреватель, тот же компьютер) окажется под фазой. А потом уж как повезет...

kopernic:
И где же , такой маркировки провода находят ? ::)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии