Тематический раздел > Электрощит
подключение квартиры
gavrila:
Подскажите,правильно ли подключена квартира.Значит основной автомат 20 С,далее Автомат 16С и на нём первая комната одна двойная розетка + Освещение 3 лампы по 60 ватт.Вторая комната такая же система как и в первой комнате.Коридор одна лампа 60 ватт.Санузел смежный там лампа дневного света.Кухня розетка двойная и две лампы по 60 ватт.
Смущает что всё весит на одном автомате.
Понятно что на освенщение его хватит,но если включить телек,холодильник,утюг-выдержит ли?Мастер говорит что всё ок,но я сомневаюсь…
xyhta1703:
Лучше сфоткай щиток и скажи какой провод и его сечение. Вобще обычно сейчас разделяют освещение и розетки при замене проводки.
Серый:
Выдержит. Но Вы же захотите потом еще чайник на 3 кВт, водонагреватель, микроволновку и т. п. - тогда будет выбивать.
gavrila:
всё идёт через зелёно-синий провод
gavrila:
--- Цитата: Серый от 05.11.2011, 22:06:52 ---Выдержит. Но Вы же захотите потом еще чайник на 3 кВт, водонагреватель, микроволновку и т. п. - тогда будет выбивать.
--- Конец цитаты ---
утюг,холодильник,телек с двд-это точно будет
Навигация
Перейти к полной версии