Разное > Обо всём
Электрики говорят...
electro:
--- Цитата: haramamburu от 31.08.2014, 16:35:20 ---Вы бы не выставляли это порно для всеобщего обозрения....
--- Конец цитаты ---
если есть что сказать по делу, говорите, предложите ваш вариант соединения
как соединить автоматы разных производителей, соединительной шиной (гребенкой), различающихся по высоте и глубине контактного соединения
aspid_das:
--- Цитата: electro от 31.08.2014, 18:18:44 ---если есть что сказать по делу, говорите
--- Конец цитаты ---
Говорю! Надежно зажать в автомате многопроволочную жилу без надлежащей оконцовки - невозможно!
Используйте обжимные наконечники или облудите. Или делайте моножилой. А так и правда - порно...
haramamburu:
--- Цитата: electro от 31.08.2014, 18:18:44 ---
--- Цитата: haramamburu от 31.08.2014, 16:35:20 ---Вы бы не выставляли это порно для всеобщего обозрения....
--- Конец цитаты ---
если есть что сказать по делу, говорите, предложите ваш вариант соединения
--- Конец цитаты ---
1. Моножила.
2. НШВИ2
--- Цитата: aspid_das от 31.08.2014, 21:18:41 --- или облудите.
--- Конец цитаты ---
А вот лудить не стоит... поплывет соединение.
electro:
--- Цитата: aspid_das от 31.08.2014, 21:18:41 ---Говорю! Надежно зажать в автомате многопроволочную жилу без надлежащей оконцовки - невозможно!
--- Конец цитаты ---
зажимал и надежно, из личного опыта
--- Цитата: aspid_das от 31.08.2014, 21:18:41 ---Используйте обжимные наконечники или облудите.
--- Конец цитаты ---
изначально тема создавалась для домашних мастеров у которых нет обжимного инструмента с наконечниками
а про паяльник я вообще молчу, допускаю для слаботочных цепей
на работе начальник лаборатории требовал облуживать концы проводов
видел много раз обгоревшие контакты, по несколько раз за зимний период приходилось ремонтировать силовые контакты воздушных завес, надоело выполнил как показал на фотографиях, после этого ни разу не заглядывал даже перед подготовкой к зиме
--- Цитата: aspid_das от 31.08.2014, 21:18:41 ---Или делайте моножилой.
--- Конец цитаты ---
вариант с однопроволочным проводником, можно сделать для примера
почему выбрал гибкий провод, потому как его можно максимально использовать по сечению, максимально запихивал 16 кв.мм без разрыва, с моножилой такое не получится
aspid_das:
--- Цитата: haramamburu от 31.08.2014, 21:49:19 ---А вот лудить не стоит... поплывет соединение.
--- Конец цитаты ---
С чего бы ему плыть? Температура только от плохого контакта, а плохой контакт от плохого зажима.
Другой вопрос что очень много казалось бы неплохих электриков совсем не умеют паять.
Обмажут припоем пополам с канифолью поверх провода и на этом шабаш.
Чем такая пайка лучше никакой. А качественно облуженное соединение вполне надежно.