 В общественном погребе сгорел трансформатор понижающий 380/36 В. На данном приборе нет клемма номинальных данных, почти черный ящик. Подскажите пожалуйста какой мощности должен быть транс при покупке. Сеть питания подведена 380 В, потребители освещения 36 В, лампочки используются (36 В 60 Ват), общее количества лампочек освещения по ячейкам и освещения погреба 110...150 штук. Обычно все не включаются, максимум до 70 штук. Погреб для пенсионеров и никто не знает и не помнит характеристики этого транса. Для однофазного подсчет вроде ясен, а для трехфазного увы, в штопоре. Подскажите кто нибудь специалисты на какую мощность брать трансформатор по определенным выше данным и по каким формулам и как рассчитать мощность?
Заранее всем спасибо кто откликнулся.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #1 : 14.10.2013, 20:34:41 »
неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ZVVS

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • ZVVS - ученик
    • E-mail
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #2 : 14.10.2013, 20:48:54 »
Сечение проводов насколько смотрел там 2,5 медь и два рукава ячеек по 40...50 метров. Я думал что эти 9 кВт распределить на 3 фазы, и достаточно будет 3 кВт транса или все же нужен 9 кВт трансформатор?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #3 : 14.10.2013, 20:50:36 »
неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?
скорее аппв 2х2,5 в трубах
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #4 : 14.10.2013, 20:51:32 »
Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #5 : 14.10.2013, 20:53:20 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #6 : 14.10.2013, 20:56:59 »
Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.
зато гемора полные штаны
поставить светильники IP65 на 220 и ещё столет стоять будут
либо поставить 3 транса однофазных и всё разделить
либо заказать транс с отводами на три линии
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ZVVS

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • ZVVS - ученик
    • E-mail
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #7 : 14.10.2013, 21:03:56 »
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #8 : 14.10.2013, 21:12:06 »
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано

интересно вы где формулу взяли
напишите размеры транса
я Вам ссылку дал посмотрите
http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory
либо в писковике задайте поиск
понижающий транфоматор 380\36 и свой город
а разве нельзя написать заявку в управляющую компанию
на замену транса
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Понижающий трансформатор 380/36
« Ответ #9 : 14.10.2013, 21:23:38 »
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано

Если уж на то пошло то умножать надо не на 3 а на корень из 3 т.е. на 1,7
это и будет формула с поправкой на фазность