Электрификация > Аварийная ситуация
Бывает ли зажим типа "орех" длиной 5-6см?
griha09:
Обнаружил в подвале одного дома вот такую беду(first_foto.jpg). Вот думаю как исправить. Натянуть провод, чтоб орехом зажать, невозможно. Страдать такой фигней как на втором фото(second_foto.jpg) неохота. Может есть в природе какой-нибудь длинный зажим типа "орех", длиной 5-6см, чтоб просто перекрыть проблемный участок. Мне бы маркировку и фото такого зажима. Длина проблемного участка 3см, провод алюминий 16мм.
SHTuZER:
Орехов не встречал, разве что http://www.nextonmarket.com/u/6982/m/640x480/783a4611f33bd376bbf46a12000c1295.jpg Может взять коробку и болтовые наконечники?
moshkarow:
Наименование Сечение проводов, мм²
Магистральных Ответвительных
У731М (КВТ) 4-10 1,5-10
У733М (КВТ) 16-35 1,5-10
У734М (КВТ) 16-35 16-25
У739М (КВТ) 4-10 1.5-2.5
У859М (КВТ) 50-70 4-35
У870М (КВТ) 95-150 16-50
У871М (КВТ) 95-150 50-95
У872М (КВТ) 95-150 95-120
Сжимы ответвительные У731, У733, У734, У859, У870, У871, У873
moshkarow:
http://energobelarus.by/upload/iblock/2c7/1cc/1_real.jpg
aspid_das:
А зачем так все усложнять? Фигня на нижнем снимке не такая уж и фигня. Надо только не зажимать коррозийное место, а обкусить провод сантиметра по 2 от поврежденного участка зачистить и зажать под орех чистую неповрежденную жилу, а орехи соединить проводом соответствующего сечения.
Навигация
Перейти к полной версии