Автор Тема: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ  (Прочитано 35541 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?

До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально. 
« Последнее редактирование: 11.10.2013, 23:42:39 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #1 : 12.10.2013, 02:04:33 »
Померяйте напряжение на цоколях ламп после срабатывания реле.




Какое сечение провода,длина линии количество соединений от точки подключения,до светильников?
На этом участке может просаживаться напряжение,из-за длины и сечения провода, и переходного сопротивления контактов.
Контакты реле могут быть ,последней каплей в этой цепы,ухудшающей параметры сети,250Вт гаснет потому что 400Вт заберает на себя больший ток,и этим просаживает напряжение на цоколе 250Вт.
« Последнее редактирование: 12.10.2013, 12:15:11 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #2 : 12.10.2013, 16:32:17 »
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?

До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально.
Разгрузите реле, пока не сдох ... добавьте пускатель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #3 : 12.10.2013, 22:39:53 »
минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
Не компенсированные светильники с лампами ДРЛ потребляют намного больше чем указанно на лампах. И "Cos фи" у них может быть меньше чем "0,6".
Например дроссель для лампы ДРЛ 250 Вт.,  1И250Н37-110 ухл2; ТУ 16.535.908-82; ток 2,15А; Cos фи = 0,53
Без компенсации такой светильник потребляет: 3,5 А (при пуске) и 2,3 А (в рабочем режиме) - это я сегодня замерял, напряжение в сети было 238 В.
Получается что контакты реле перегружены и на них идёт падение напряжения, в результате второй лампочке его уже не хватает и она гаснет.
Вариантов решения проблемы несколько, поставить дополнительный пускатель, ставить на каждый светильник своё ФР, установить в светильники конденсаторы (для компенсации реактивной составляющей).
« Последнее редактирование: 12.10.2013, 23:55:06 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #4 : 16.10.2013, 13:45:07 »
Заменил ФР-601 на ФР-602 и все стало нормально. Мощности датчика не хватало.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #5 : 23.10.2013, 23:20:55 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #6 : 24.10.2013, 00:02:23 »
был совет поставить пускатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #7 : 24.10.2013, 00:26:27 »

... :)

...Контакты реле могут быть ,последней каплей в этой цепы,ухудшающей параметры сети,250Вт гаснет потому что 400Вт заберает на себя больший ток,и этим просаживает напряжение на цоколе 250Вт.




Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #8 : 28.10.2013, 04:24:06 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o
А что Вы хотели от IEK
это рулетка, батенька... угадал - долго будет работать, не угадал - копи бабки на новую ставку
Контакты рлеюшки в этих приборчиках ампер на 5 активной нагрузки, а для реактивной и того меньше... только через пускатель для ДРЛ, МГЛ, ДНаТ...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Palex

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Palex - ученик
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #9 : 12.11.2013, 19:31:04 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o

Что ж это за такое фотореле, я себе покупал фотореле российского производства, но сначала выбирал в корпусе IP56 (ФР-12) или же просто в щиток (ФР-7Е), но все же остановился на более дешевой модели ФР-12 и пока до сих пор доволен :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #10 : 11.01.2015, 02:41:00 »
минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
Не компенсированные светильники с лампами ДРЛ потребляют намного больше чем указанно на лампах. И "Cos фи" у них может быть меньше чем "0,6".
Например дроссель для лампы ДРЛ 250 Вт.,  1И250Н37-110 ухл2; ТУ 16.535.908-82; ток 2,15А; Cos фи = 0,53
Без компенсации такой светильник потребляет: 3,5 А (при пуске) и 2,3 А (в рабочем режиме) - это я сегодня замерял, напряжение в сети было 238 В.
Получается что контакты реле перегружены и на них идёт падение напряжения, в результате второй лампочке его уже не хватает и она гаснет.
Вариантов решения проблемы несколько, поставить дополнительный пускатель, ставить на каждый светильник своё ФР, установить в светильники конденсаторы (для компенсации реактивной составляющей).
Лампы, по-прежнему, иногда гаснут, потом снова загораются.
Какие конденсаторы посоветуете установить на ДРЛ 400 и 250 Вт в данной ситуации?
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #11 : 11.01.2015, 02:57:03 »
...Лампы, по-прежнему, иногда гаснут, потом снова загораются.
...
Летом перестанут.....

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #12 : 11.01.2015, 14:20:56 »
Лампы, по-прежнему, иногда гаснут, потом снова загораются.
Какие конденсаторы посоветуете установить на ДРЛ 400 и 250 Вт в данной ситуации?
Где граница между упорством и упрямством?
Изначально, (аж в 2013 году!), на Ваше сообщение
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально.
я, Вам писал
Цитировать
Разгрузите реле, пока не сдох ... добавьте пускатель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #13 : 12.01.2015, 22:39:27 »
Реле нет уже год. И летом ДРЛ тоже мигали.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 03:21:42 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #14 : 14.01.2015, 11:28:23 »
Реле нет уже год. И летом ДРЛ тоже мигали.
Летом делали свет под навесом на заправке, к существующим шести светильникам ВЗГ-200 на ДРЛ 125, добавляли светильники РКУ 250, потому как старые на семи метрах высоты не освещают, а только обозначают себя.

Подключали по одному светильнику и сразу проверяли, чтоб мехруку не гонять зря.

Монтажники уехали, включил весь свет, два светильника, один новый и один старый стали работать непойми как, то оба светят, то по очереди.

Потом сам залез на траверсы и выяснил, что подключили новый светильник  со старым из одной же коробки, или последовательно или фазу только взяли, не помню уже. Разделил питание отдельно совсем и всё нормально заработало.
Посмотрите схему еще раз внимательно, может поможет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #15 : 18.01.2015, 19:15:47 »
Разделить питание совсем отдельно сильно много гемороя. Я думаю добавить в светильники конденсаторы.  Непонятно какую емкость надо. Одни пишут на ДРЛ-250 надо 3-7мкф, другие 25мкф.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #16 : 18.01.2015, 19:40:30 »
Разделить питание совсем отдельно сильно много гемороя. Я думаю добавить в светильники конденсаторы.  Непонятно какую емкость надо. Одни пишут на ДРЛ-250 надо 3-7мкф, другие 25мкф.
Объясните тормозу (мне значит), что даст, или как влияет, параллельно (или они последовательно?) подключенный, конденсатор, в цепи переменного тока ... к лампе!?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #17 : 18.01.2015, 21:18:22 »
Не к лампе, а к светильнику. А даёт это компенсацию реативки...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #18 : 18.01.2015, 21:42:00 »
Не к лампе, а к светильнику. А даёт это компенсацию реативки...
Уточним ... вопрос.
Параллельно светильнику, подключаем конденсатор ... компенсируем реактивную мощность ... это может помочь автору ... и светильники перестанут мигать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #19 : 18.01.2015, 23:55:18 »
Topmo3, читай тут
http://electroforum.su/index.php/topic,930.msg11101.html#msg11101
http://trigada.ucoz.com/publ/lampa_drl_kharakteristiki_ustrojstvo_rabota/1-1-0-360
да и просто в поисковике введи "схема подключения ДРЛ"
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #20 : 19.01.2015, 02:42:31 »
... и светильники перестанут мигать?
врядли...  ;)  Хотя чем чёрт не шутит
... И вообще надо ли? Вон автор с 2013 года не удосужился ни замеры сделать, ни про линию рассказать. Всё сидит и гадает, чего ему воткнуть и куда...  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ovescor

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • ovescor - ученик
  • Skype: Ovescor
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #21 : 15.04.2015, 16:43:44 »
Промежуточное реле, думаю, будет нелишним.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #22 : 16.04.2015, 07:46:32 »
Поставьте магнитный пускатель и не забивайте себе баки лишними головняками.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #23 : 23.04.2015, 01:34:12 »
Добавил в светильник на 250Вт конденсатор на 25мкф. Теперь гаснет только в часы пиковой нагрузки, видимо падает напряжение сети.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн hrpankov

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • hrpankov - ученик
    • E-mail
  • работа: бездельник
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #24 : 28.04.2015, 11:58:19 »
..мда-а-а-а!!!...... и кого только в ЖЕКа назначаютьььь !?!?!?!...  >:( :o >:( :o :-[ :P :-*
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #25 : 06.05.2015, 02:50:23 »
Добавил в светильник на 250Вт конденсатор на 25мкф. Теперь гаснет только в часы пиковой нагрузки, видимо падает напряжение сети.

Реактивки наверное больше в сети ,вот и гаснет.

Dcent25