Автор Тема: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ  (Прочитано 35608 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?

До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально. 
« Последнее редактирование: 11.10.2013, 23:42:39 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #1 : 12.10.2013, 02:04:33 »
Померяйте напряжение на цоколях ламп после срабатывания реле.




Какое сечение провода,длина линии количество соединений от точки подключения,до светильников?
На этом участке может просаживаться напряжение,из-за длины и сечения провода, и переходного сопротивления контактов.
Контакты реле могут быть ,последней каплей в этой цепы,ухудшающей параметры сети,250Вт гаснет потому что 400Вт заберает на себя больший ток,и этим просаживает напряжение на цоколе 250Вт.
« Последнее редактирование: 12.10.2013, 12:15:11 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #2 : 12.10.2013, 16:32:17 »
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?

До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально.
Разгрузите реле, пока не сдох ... добавьте пускатель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #3 : 12.10.2013, 22:39:53 »
минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
Не компенсированные светильники с лампами ДРЛ потребляют намного больше чем указанно на лампах. И "Cos фи" у них может быть меньше чем "0,6".
Например дроссель для лампы ДРЛ 250 Вт.,  1И250Н37-110 ухл2; ТУ 16.535.908-82; ток 2,15А; Cos фи = 0,53
Без компенсации такой светильник потребляет: 3,5 А (при пуске) и 2,3 А (в рабочем режиме) - это я сегодня замерял, напряжение в сети было 238 В.
Получается что контакты реле перегружены и на них идёт падение напряжения, в результате второй лампочке его уже не хватает и она гаснет.
Вариантов решения проблемы несколько, поставить дополнительный пускатель, ставить на каждый светильник своё ФР, установить в светильники конденсаторы (для компенсации реактивной составляющей).
« Последнее редактирование: 12.10.2013, 23:55:06 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #4 : 16.10.2013, 13:45:07 »
Заменил ФР-601 на ФР-602 и все стало нормально. Мощности датчика не хватало.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #5 : 23.10.2013, 23:20:55 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #6 : 24.10.2013, 00:02:23 »
был совет поставить пускатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #7 : 24.10.2013, 00:26:27 »

... :)

...Контакты реле могут быть ,последней каплей в этой цепы,ухудшающей параметры сети,250Вт гаснет потому что 400Вт заберает на себя больший ток,и этим просаживает напряжение на цоколе 250Вт.




Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #8 : 28.10.2013, 04:24:06 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o
А что Вы хотели от IEK
это рулетка, батенька... угадал - долго будет работать, не угадал - копи бабки на новую ставку
Контакты рлеюшки в этих приборчиках ампер на 5 активной нагрузки, а для реактивной и того меньше... только через пускатель для ДРЛ, МГЛ, ДНаТ...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Palex

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Palex - ученик
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #9 : 12.11.2013, 19:31:04 »
Спустя неделю ФР-602 сгорел. Я в шоке :o

Что ж это за такое фотореле, я себе покупал фотореле российского производства, но сначала выбирал в корпусе IP56 (ФР-12) или же просто в щиток (ФР-7Е), но все же остановился на более дешевой модели ФР-12 и пока до сих пор доволен :)