Электрификация > Аварийная ситуация

Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03

<< < (2/2)

Topmo3:

--- Цитата: элеVit от 10.10.2013, 20:36:03 ---... выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...?
--- Конец цитаты ---
Как я понял в комплект входят "Преобразователь А302-150-F3   +24в/  220в  150 Вт -1 шт." и "Вилка «Евро» В16-003  -1 шт." ... т.е. вилкой можно в розетку ... фаза полюбому куда попало может попасть ... так что это не причина.

--- Цитата: элеVit от 10.10.2013, 20:36:03 ---Возможен ли ремонт светильников?
--- Конец цитаты ---
Возможно все ... Вы сначала определите, где неисправность ... в светильнике или в преобразователе.
Можно ведь светильник подключить к постороннему источнику в 24 вольта ... проверка светильника.
Можно взять лампочку от КАМАЗа и подключить к преобразователю ... проверка источника.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии