Автор Тема: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03  (Прочитано 14624 раз)

Оффлайн элеVit

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • элеVit - ученик
Доброго времени суток. Возникла проблема: не загорается светодиодный светильник СДС "ММЗ"-70-03. Ситуация такая : после монтажа проверили - все светильники горели. Прошло некоторое время (в течении которого светильники не работали) включили опять и часть светильников не загорелась. После проверки выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников? Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...
Однозначно нет, поскольку светодиод питается по постоянке, какой бы драйвер там не стоял
Цитировать
и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников?
вам бы открыть хоть один да сфотографировать. какая там начинка? в идеале конечно схему посмотреть да где ее взять?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн элеVit

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • элеVit - ученик
...перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...
Однозначно нет, поскольку светодиод питается по постоянке, какой бы драйвер там не стоял
Цитировать
и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников?
вам бы открыть хоть один да сфотографировать. какая там начинка? в идеале конечно схему посмотреть да где ее взять?
Я тоже думаю, что фазировка не должна иметь такое значение, но в паспорте написано, что подключать необходимо фаза-фаза сети, ноль-ноль сети. Схему сфотографирую если откроем светильник, он с пломбами...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... Может ли это быть причиной выхода светильников из строя....? ...

А вы напряжение проверяли на клеммах светильников,где перепутали провода ?Они скорее всего целые.

Dcent25

Оффлайн элеVit

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • элеVit - ученик
Да, напряжение проверяли.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...?
Как я понял в комплект входят "Преобразователь А302-150-F3   +24в/  220в  150 Вт -1 шт." и "Вилка «Евро» В16-003  -1 шт." ... т.е. вилкой можно в розетку ... фаза полюбому куда попало может попасть ... так что это не причина.
Возможен ли ремонт светильников?
Возможно все ... Вы сначала определите, где неисправность ... в светильнике или в преобразователе.
Можно ведь светильник подключить к постороннему источнику в 24 вольта ... проверка светильника.
Можно взять лампочку от КАМАЗа и подключить к преобразователю ... проверка источника.
электрофорум, форум электриков