А на входе какой ток?
Опечатался))) конечно же речь о токе на входе, а не выходе.
Где логика?
Для танкистов (упрощая и в который раз повторяя): если максимальная мощность стаба 10 кВА (а ток соответственно 50 А), то ему по барабану при каком напряжении кормить нагрузку 1 кВт. Т.к. при напряжении 220 В ток будет 4 А, а при напряжении 150В - 6А. И всё это будет в пределах 50А стаба. Если мы подключаем к стабу чисто активную нагрузку 10 кВт, то при 220 В стаб будет работать, а при напряжении 150 В выключится по перегрузке. При таком напряжении можно будет подключать только мощность не более 4,5 кВт. А вот если б стабилизатор повышал максимальный входной ток, то и при 150 вольтах можно б было подключить 10 кВт активной нагрузки.
А до 190В, тоже падение мощности при стабильных токах?
Конечно же! При напряжениях меньше 190 вольт происходит падение максимальной выходной мощности.
А первую картинку из паспорта ресанты следует читать так (в случае с нашим примером про стабилизатор на 10 кВА и потребитель на 1 кВт): при падении напряжения ток на питание одного потребителя возрастает (т.е. наши 1 кВт), поэтому уменьшается максимальная выходная мощность регулятора. Т.е. всё именно так, как я и говорил ранее.
P.S. давайте говорить о стабилизаторах, а не о гаражных поделках китайских рабочих под названием "ресанта".