Автор Тема: Люминисцентные светильники.  (Прочитано 16963 раз)

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Пожалуйста помогите разобраться. Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . Заработали все. После отключили электричество, завели генератор подключил его. Светильники перестали работать даже после того когда дали свет. Думаю что сгорели блоки (дросиля). Питание к светильникам подходит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #1 : 23.09.2013, 12:03:42 »
... Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . Заработали все. .... завели генератор подключил его. Светильники перестали работать даже после того когда дали свет....

   Как долго работали светильники в сети после монтажа?
   Как вели себя светильники после включения "на генераторе" (пытались включиться, моргали, кратковременно светили, пустили дым сразу, издавали некие щелчки и т.д.)?
   К генератору одновременно со светильниками что-то было еще подключено ? Какие параметры "генерировал" генератор ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #2 : 23.09.2013, 14:31:35 »
Пожалуйста помогите разобраться. Установил 9 люминисцентных светильников с электронными блоками (без стартеров) . ... Светильники перестали работать даже после того когда дали свет. Думаю что сгорели блоки (дросиля)...
Сначала Вы сами помогите разобраться.
Светильники какие? Все таки с электронными блоками или с дросселями?
После отключения от генератора ... пробовали подключать в общую сеть?
Имеете схему светильников ... если нет ... выложите хотя бы фото внутренностей светильника. Их же тысячи моделей! Нам что, экстрасенса приглашать, что у Вас там стоит, гадать.
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 14:33:19 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #3 : 23.09.2013, 17:24:28 »
Светильники с электронными блоками. После того как завели генератор я повернулся лицом к выключателю , т.е. не видел мигнули они в момент включения или нет. Когда повернулся горели три  светильника. Работали перфоратором генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна. Проверил напряжения на клеммах светильника с помощью лампы ( под рукой не было вольтметра), лампа горит. Посторонних звуков не слышал , работал генератор.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #4 : 23.09.2013, 17:30:13 »
После отключения генератора подключил в общую сеть , никаких признаков жизни.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #5 : 23.09.2013, 17:40:25 »
посмотрите характеристики эпра
похоже генератор их сжёг
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #6 : 24.09.2013, 10:48:12 »
Цитировать
...генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна...

Видимо это и повлияло на жизнеспособность светильников или ламп (250 В., а может было и более...).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #7 : 24.09.2013, 19:43:27 »
да он еще обороты прибавлял когда перфоратор работал
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #8 : 24.09.2013, 19:50:27 »
посмотрите характеристики эпра
похоже генератор их сжёг
да похоже им конец пришел. в магазине как объяснить что все 9 неисправны
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Люминисцентные светильники.
« Ответ #9 : 26.09.2013, 01:53:57 »
.... генератор на вольтметре показывал 250 В. После выключения и включения выключателя лампы не загорались ни одна. Проверил напряжения на клеммах светильника с помощью лампы ( под рукой не было вольтметра), лампа горит. Посторонних звуков не слышал , работал генератор.

Что за генератор (тип)?
250 В это линейное или фазное напряжение(генераторы бывают разные..)?

Dcent25