Автор Тема: Подключение розеток (новичок)  (Прочитано 13611 раз)

Оффлайн DiaLoG

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • DiaLoG - ученик
Прошу сильно не пинать. Я в этом деле ещё новичок. На картинке чёрной линей показана штроба под проводку. Для наглядности показал на каких розетках, что будет висеть. Вопрос в том как лучше вести кабель? Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #1 : 22.09.2013, 20:22:21 »
Лучше приложить план квартиры, указать где стоя(будут стоять) розетки и что в розетки будет подключено.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #2 : 22.09.2013, 20:22:38 »
группы разные
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #3 : 22.09.2013, 20:23:51 »
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
а кабели должны быть в гофре
кстати о штробах посмотрите здесь
http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_139.php?of1791=sl2r1f7fc2c4n33bam3qv1fgo7
кабель ввг нг 3х2,5
на посудомойку и стиралку лучше отдельные линии с дифами
шлейф не допускается надо разветвительную коробку
« Последнее редактирование: 22.09.2013, 20:29:20 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #4 : 22.09.2013, 20:42:08 »
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?
Цитировать
а кабели должны быть в гофре
Необязательно

Цитировать
кабель ввг нг 3х2,5
в идеале еще и ЛС

Цитировать
шлейф не допускается надо разветвительную коробку
Кто наврал?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #5 : 22.09.2013, 21:01:21 »
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?


электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #6 : 22.09.2013, 21:03:02 »
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?
Несгораемые основания. Провода прокладываются по разметке в бетонной, кирпичной или шлакоблочной стене и крепятся гипсом, алебастром.
В несущей стене (монолитной) штробление стен горизонтально запрещено, но есть оговорки: если штроба не более трех метров, а ее сечение до трех сантиметров, можно выполнять. СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12504-80, 12767-80, 9574-80. Словом, в монолитной стене нельзя нарушать арматуру, т.е. разрушать прочность стены.
Оптимальный вариант штроба под кабель глубиной 2 см. кабель ВВГп прокладывается на монолитной стене под штукатуркой.  Несущая стена толщиной 8 см штробится по коротким траекториям. Менее 8 см – параллельно строительным линиям, трассы проходят горизонтально до плит перекрытий, на расстоянии 15 см.
Сгораемые основания. Штробы должны выполняться такой глубины, чтобы верхний защитный слой был равен, как минимум, 10 мм. Их ширина – ширина кабеля и 10 мм с каждой стороны от него. В любом случае можно применять кабели марок АПРН, АПВ и АППВ.
Плиты перекрытия.  Штробление плит перекрытий запрещено. Кабели прокладываются под штукатуркой, используются плоские провода.

мона и без гофры надо же на чём то экономить

мона ВВг нг это экономия лс в основном для дерева
но для себя любимиго почему бы и нет
шлефовать в розетках запрещено
если только не делать ответвления wagoми
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #7 : 22.09.2013, 21:11:20 »

Сгораемые основания. Штробы должны выполняться такой глубины, чтобы верхний защитный слой был равен, как минимум, 10 мм. Их ширина – ширина кабеля и 10 мм с каждой стороны от него.
ТС говорил про сгораемые основания? :o
 
Цитировать
В любом случае можно применять кабели марок АПРН, АПВ и АППВ.
Да, в сарае! Но не дома!
Цитировать
мона и без гофры надо же на чём то экономить
Спасибо что разрешили  ;D

Цитировать
мона ВВг нг это экономия лс в основном для дерева
Это сейчас НОРМА! А не "в основном для дерева"

Цитировать
шлефовать в розетках запрещено
Вы запретили? :o
Цитировать
если только не делать ответвления wagoми
Вот себе и ветвите... ВАГАМИ...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #8 : 22.09.2013, 21:19:51 »
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. "
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #9 : 22.09.2013, 21:23:35 »

Вот себе и ветвите... ВАГАМИ...

или скрутками с обжимом или опайкой или зажимами
на форуме эта тема была рассмотрена
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #10 : 22.09.2013, 22:17:02 »
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов ...
Неоднозначная интерпритация + "там" говорится РЕ, а не о розетках в целом... Так что "шлейфовать на розетках нельзя" - это только ваше ИМХО ;) ... ну и как и мое ...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #11 : 22.09.2013, 23:43:49 »
и чисто логика если контакты будут протянуты хреново то сдохнет часть шлейфа как правило большая
а так умрёт только одна розетка
все инспекторы с 2005 года у нас требовали соеденение через разветвительные коробки
в устоновочной коробке только три конца ноль фаза земля
мона поставить увеличенные установочные коробки и там собрать ответвления
но геморойно проще поставить нормальные разветвительные коробки и там всё собрать
либо поставить рамку с заглушкой и там всё собрать будет доступ но дорого получается

электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #12 : 23.09.2013, 00:44:33 »
А что можно сказать о таком соединении шлейфом?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DiaLoG

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • DiaLoG - ученик
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #13 : 23.09.2013, 00:52:45 »
Шлейф - это когда в цепь врезается розетка, а кабель идёт дальше?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #14 : 23.09.2013, 00:56:21 »
Типа того..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #15 : 23.09.2013, 01:01:42 »
А что можно сказать о таком соединении шлейфом?
честно говоря гемор
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #16 : 23.09.2013, 01:08:58 »
Шлейф - это когда в цепь врезается розетка, а кабель идёт дальше?

не совсем
само понятие шлейф не коректно
http://remont220.ru/img/shleif1.jpg
рис 2 шлейф экономично но не безопасно
в устоновочную кробку приходит два кабеля один пришёл один ушёл
если контакты прожаты хреново всё отгорает
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DiaLoG

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • DiaLoG - ученик
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #17 : 23.09.2013, 01:21:47 »
Спасибо за пояснения про флейф. На каждую розетку свой кабель тянуть, потом в коробку. Я правильно понял, что так будет правильней?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #18 : 23.09.2013, 01:33:20 »
На каждую розетку свой кабель тянуть, потом в коробку.

Сначала в коробку. Потом на розетки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DiaLoG

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • DiaLoG - ученик
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #19 : 23.09.2013, 01:53:39 »
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #20 : 23.09.2013, 02:11:04 »
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
Если от стиралки до щитка метров 70... то да...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #21 : 23.09.2013, 08:38:10 »
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
'это на плиту или действительно трасса длинная
или вместе на стиралку и посудомойку
типа экономии на общую линию поставить узо с автрматом или диф
но это тот ещё гемор начнёт срабатывать и разбирайся что
лучше всё таки две линии отдельно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей2211

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Алексей2211 - ученик
    • E-mail
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #22 : 23.09.2013, 11:31:26 »
СЕчение нужно подбирать от нагрузки на кабель. Смотри мощность стиралки.
электрофорум, форум электриков