Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите разобраться молодому коллеге
Romario88:
--- Цитата: lamer78 от 22.09.2013, 13:42:53 ---ты автоматы то однополюсные менял? хотябы не на совсем ,а просто проверить?
--- Конец цитаты ---
Вы полагаете имеет смысл отнести его (однополюсный автомат, который выбивает) прогрузить и посмотреть, насколько адекватно он срабатывает после 5 лет работы? К тому же марка левенькая.
lamer78:
да зачем. вместо тех которые стоят поставить заведомо исправные и посмотреть. если все гуд, то виноват автомат, если продолжаются отключения, значит автомат не виноват и стоит искать дальше.
только методом отсекания и найдеш.
Romario88:
--- Цитата: lamer78 от 22.09.2013, 19:30:10 ---да зачем. вместо тех которые стоят поставить заведомо исправные и посмотреть. если все гуд, то виноват автомат, если продолжаются отключения, значит автомат не виноват и стоит искать дальше.
только методом отсекания и найдеш.
--- Конец цитаты ---
Пока что попробую отсадить одну из двух линий. Дальше видно будет, если отключения продолжатся, скорее всего в кабель-канале потяну новую линию просто и все.
haramamburu:
--- Цитата: Romario88 от 22.09.2013, 20:24:39 --- если отключения продолжатся, скорее всего в кабель-канале потяну новую линию просто и все.
--- Конец цитаты ---
Да уж.. просто...
Romario88:
--- Цитата: haramamburu от 22.09.2013, 20:44:17 ---
--- Цитата: Romario88 от 22.09.2013, 20:24:39 --- если отключения продолжатся, скорее всего в кабель-канале потяну новую линию просто и все.
--- Конец цитаты ---
Да уж.. просто...
--- Конец цитаты ---
Ну да, "просто" ))) Да никто не даст ремонт ковырять, если бы распаячные коробки хотя бы были на виду. И то, возможно и в стене где-нибудь косяк, скрутка какая-нибудь например. Проще в таком случае, на мой взгляд, протянуть новую линию, благо расстояния небольшие.
Навигация