Тематический раздел > Защита и Заземление

Дсуп

(1/6) > >>

Чук:
Система дома TN-C-S, ванной комнате из стены торчит жила ж/з 6мм, стояки хвс,гвс, пластмасовые,ванна металическая, в помещении будет находиться розетка,теплый пол.Ванне ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???

xyhta1703:
А вы уверены что эта жила вобще заземлена (и нормально)? Просто видеть приходилось как в подвале тупо не маясь вбивали контур на полметра и все.Собственно говоря что вы хотите узнать?

Чук:

--- Цитата: xyhta1703 от 30.10.2011, 20:10:52 ---А вы уверены что эта жила вобще заземлена (и нормально)? Просто видеть приходилось как в подвале тупо не маясь вбивали контур на полметра и все.Собственно говоря что вы хотите узнать?

--- Конец цитаты ---
Дом новостройка,жила тянеться от группового щитка который находиться в квартире.Что подключать к этой жиле???

xyhta1703:
Ну раз она желтозеленого цвета то скорей всего это земля. Хотя я бы проверил на всякий случай.

sergey_sav®:

--- Цитата: Чук от 30.10.2011, 19:38:08 ---... ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???

--- Конец цитаты ---
Подключить к этой коробке все металлические части ванной комнаты, заземление тёплого пола, а также РЕ контакт розеток (не исключая проводника РЕ в составе линии на эти розетки)