Электрификация > Общий электротехнический форум

сопротивление ЗУ

(1/3) > >>

Slava66:
Всем здрасьте,поясните пожалуйста,просиотрел тут на форуме темы по заземлению и хочу понять, чисто для себя, было написано что повторное заземление должно быть не более 4Ом,или 15Ом ,но ведь вроде в ПУЭ написано что СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ, или я неправ?

aspid_das:
Где написано? Ссылка? А если сопротивление повторного заземлителя будет килоом на 100 то смысл в нем?

ale-yaku:
ПУЭ п.1.7.61.

Slava66:
не успел написать,опередили,  да пункт 1.7.61 это что значит на вводе в здание контур не нормируется!???

aspid_das:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
т.е. можно делать можно нет