Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора

<< < (12/49) > >>

aspid_das:

--- Цитата: Белоснежка от 14.09.2013, 10:33:52 ---мне б на пальцах кто кратко объяснил и фотку приложил.

--- Конец цитаты ---

Автомат типа тех что у вас защищает вашу проводку от короткого замыкания и перегрузки
(при условии что он качественен и правильно подобран)
УЗО защищает от утечки тока непосредственно человека. Если например
у вас в ванной проводка утратит изоляцию и ток начнет растекаться по влажным стенам или полу.
Потому если в ванной ставится розетка то УЗО должно присутствовать обязательно.

В целом по теме вам все таки желательно пригласить спеца. Причина жужжания не очень понятна,
но в целом в проводке у вас столько косяков, что неизвестно что и когда "выстрелит"
Я понимаю, что напряг с финансами и полностью все не переделать, но надо хотя бы щит
привести в соответствие и переделать скрутки, которые ваш жэковец накрутил.
Вы, кстати, в каком городе? Может кто из форумчан поможет

Белоснежка:

--- Цитата: aspid_das от 14.09.2013, 10:55:39 ---
--- Цитата: Белоснежка от 14.09.2013, 10:33:52 ---мне б на пальцах кто кратко объяснил и фотку приложил.

--- Конец цитаты ---

Автомат типа тех что у вас защищает вашу проводку от короткого замыкания и перегрузки
(при условии что он качественен и правильно подобран)
УЗО защищает от утечки тока непосредственно человека. Если например
у вас в ванной проводка утратит изоляцию и ток начнет растекаться по влажным стенам или полу.
Потому если в ванной ставится розетка то УЗО должно присутствовать обязательно.

В целом по теме вам все таки желательно пригласить спеца. Причина жужжания не очень понятна,
но в целом в проводке у вас столько косяков, что неизвестно что и когда "выстрелит"
Я понимаю, что напряг с финансами и полностью все не переделать, но надо хотя бы щит
привести в соответствие и переделать скрутки, которые ваш жэковец накрутил.
Вы, кстати, в каком городе? Может кто из форумчан поможет

--- Конец цитаты ---

Мой ЖЭКовец делал только розетку в ванной. Провод там уже был, но розетка была поломанная. Всё остальное делалось до моего переезда сюда, не знаю кем. А где это самое УЗО должно устанавливаться? У меня его, получается, нет?

aspid_das:
У вас в щите в коробку с автоматами заходит пучок проводов (синих) что видно и такой же пук
должен быть белых. И они так как есть пучком зажаты под автоматы один по 16 второй под 25.
А должно быть под каждый провод свой автомат. Чем больше групп и чувствительней автомат
зазищает каждую группу, тем выше надежность защиты в целом.
На ванную в щите должен быть отдельный автомат и узо. Но если нельзя выделить надо  УЗО
поставить хотя бы одно общее.

Белоснежка:

--- Цитата: aspid_das от 14.09.2013, 11:25:11 ---У вас в щите в коробку с автоматами заходит пучок проводов (синих) что видно и такой же пук
должен быть белых. И они так как есть пучком зажаты под автоматы один по 16 второй под 25.
А должно быть под каждый провод свой автомат. Чем больше групп и чувствительней автомат
зазищает каждую группу, тем выше надежность защиты в целом.
На ванную в щите должен быть отдельный автомат и узо. Но если нельзя выделить надо  УЗО
поставить хотя бы одно общее.

--- Конец цитаты ---

Спасибо вам огромное. И всем остальным тоже. Я расстроилась жутко. Но в понедельник буду спеца вызывать, ничего не остается. Надеюсь, до этого момента не помру. :'(

aspid_das:
Обратите внимание: У вас в щите провода пунп - они медные. А вот на фотографии со скруткой - похоже алюминий.
Если алюминий напрямую скручен с медью - это почти гарантированный пожар