Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 206416 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если вы снимете еще раз только отступите подальше чтоб общий план и немного осветите его получше. А то кроме двух автоматов ничего толком и не видно. Провод похож на ВВГ, по крайней мере цветовая маркировка говорит о том что ему не 20 лет.
Автоматы саааамые дешевые. Непонятно на одной группе или две разных. Особо впечатляет сжим типа орех и пук проводом из него.
Это защитное заземление. Отсутствие УЗО на розетку в ванной ставит вашу жизнь под большую угрозу. Гибкий провод из розетки в ванной куда подключен? Это переноска?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Если вы снимете еще раз только отступите подальше чтоб общий план и немного осветите его получше. А то кроме двух автоматов ничего толком и не видно. Провод похож на ВВГ, по крайней мере цветовая маркировка говорит о том что ему не 20 лет.
Автоматы саааамые дешевые. Непонятно на одной группе или две разных. Особо впечатляет сжим типа орех и пук проводом из него.
Это защитное заземление. Отсутствие УЗО на розетку в ванной ставит вашу жизнь под большую угрозу. Гибкий провод из розетки в ванной куда подключен? Это переноска?
Сейчас пойду пофоткаю. А что такое УЗО?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Устройство защитного отключения. В современных проводках применяется обязательно. Внешне похож на автомат но совсем другое назначение
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Может жужжать автомат в щите когда перегружен и на гране отключения.
Может звук появляется когда слишком много мощных приборов включено
одновременно? Вы попробуйте точно опредилить источник звука: от розетки
или от щитка

Жужжание от розеток. Причем здесь щиток??


ото всех что ли
Проверила четыре штуки. Одна в ванной, две в комнате, одна на кухне. Одна и та же картина. Знаю, скажете, что это невозможно, но тем не менее......
эти розетки на одной группе
и ещё раз Вы включаете выключенный прибор или включённый
вилки у приборов в каком состоянии
квартира сколько комнат
звук откуда слышится
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Устройство защитного отключения. В современных проводках применяется обязательно. Внешне похож на автомат но совсем другое назначение
Если б вы еще объяснили - что такое "автомат".......

электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Провод к розетке в ванной внешний. Идет через стену, потом вылезает в ванной. Наш местный электрик делал из ЖЭКа.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Может жужжать автомат в щите когда перегружен и на гране отключения.
Может звук появляется когда слишком много мощных приборов включено
одновременно? Вы попробуйте точно опредилить источник звука: от розетки
или от щитка

Жужжание от розеток. Причем здесь щиток??


ото всех что ли
Проверила четыре штуки. Одна в ванной, две в комнате, одна на кухне. Одна и та же картина. Знаю, скажете, что это невозможно, но тем не менее......
эти розетки на одной группе
и ещё раз Вы включаете выключенный прибор или включённый
вилки у приборов в каком состоянии
квартира сколько комнат
звук откуда слышится
Приборы выключенные
Вилки в хорошем состоянии
Однокомнатная
Звук из розеток

На другом форуме мне сказали, что такого быть не может.(((( Но звук-то есть. Или я ку-ку? :'(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Гибкий провод из розетки в ванной куда подключен? Это переноска?
Он выходит из этого так называемого квартирного щитка(если я правильного выражаюсь), потом одет рядом с трубами водными, потом в стену, из стены в ванной по полу и в розетку.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
......
это кунсткамера как не надо делать
скажите пожалуйста а Вы не пробовали включать приборы в открытые розетки то есть без декоративной планки
электрофорум, форум электриков