Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 164066 раз)

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
Спасибо всем за ответы. Еще вопрос возник. Провод в ванной лежит на полу. В гофре, конечно, но она местами уже дырявая. Если, не дай Бог, будет протечка в ванной, как быть? Воду, получается, с полу даже не соберешь. Если тут же отключить электричество, не опасно в воду лезть? И как потом пользоваться промокшим проводом? Получается, потом долго нельзя включать?
В вашем положении до появления денег можно было пока ничего не менять, кроме одного - найти и устранить утечку в одной из распред коробок.
Вы писали, последний этаж, при дожде проблема усиливается, долго нет дождя - улучшается, все говорит об утечке по влаге с крыши. Было понятно, что УЗО это подтвердит.
Об этом же говорило мигание ламп накаливания, когда утечка возрастала.
Одновременно устранить протечку на крыше.
По мере появления денег заняться остальным, что советовали.
Гудение в вашем случае было скорее всего от вашего приближения к розетке, так бывает при изменении емкостных условий вокруг не участвующих в штатной проводке металлических деталей в стене, включая детали самих розеток. А когда очень большая утечка, гудит и без вас.
"Нулевой" провод в пучке с фазными он имел в виду, видимо, провод, который шел напрямую в светильник, а выключатель светильника разрывал провод идущий от "нуля". Надо, чтобы разрывал фазный провод. Правильно сделал, что исправил.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
Подскажите пожалуйста почему могут гореть розетки? То все приборы включены и ничего, а то одно что то включишь и начинает искрить и дымит! Меняли несколько раз розетки не помогло. ЖЕКовцы ничего толкового не говорят:(
Если замена розеток не помогла, то ясно же, что при хорошо обжатых контактах на розетке искрить и дымить может разрыв жилы под изоляцией в зоне подрозетника. Это место легко найти на ощупь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
Спасибо всем за ответы. Еще вопрос возник. Провод в ванной лежит на полу. В гофре, конечно, но она местами уже дырявая. Если, не дай Бог, будет протечка в ванной, как быть? Воду, получается, с полу даже не соберешь. Если тут же отключить электричество, не опасно в воду лезть? И как потом пользоваться промокшим проводом? Получается, потом долго нельзя включать?
В вашем положении до появления денег можно было пока ничего не менять, кроме одного - найти и устранить утечку в одной из распред коробок.
Вы писали, последний этаж, при дожде проблема усиливается, долго нет дождя - улучшается, все говорит об утечке по влаге с крыши. Было понятно, что УЗО это подтвердит.
Об этом же говорило мигание ламп накаливания, когда утечка возрастала.
Одновременно устранить протечку на крыше.
По мере появления денег заняться остальным, что советовали.
Гудение в вашем случае было скорее всего от вашего приближения к розетке, так бывает при изменении емкостных условий вокруг не участвующих в штатной проводке металлических деталей в стене, включая детали самих розеток. А когда очень большая утечка, гудит и без вас.
"Нулевой" провод в пучке с фазными он имел в виду, видимо, провод, который шел напрямую в светильник, а выключатель светильника разрывал провод идущий от "нуля". Надо, чтобы разрывал фазный провод. Правильно сделал, что исправил.


О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
И чем грозит утечка тока?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик


значит надо звонить и переберать все коробки и розетки


С этого места поподробнее.

узо или диф срабатывает на утечку
УЗО- работает без заземления!
http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo
раз идёт сработка то по "мнению" узо линия повреждена
методом "научного тыка"
то есть отключением отходящих линий надо определить какая из них повреждена
сначало проверте входящую линию
отключите автоматы в квартире и посмотрите будет ли сработка
может всего то надо заменить ввод до квартиры
если сработки не было включите сначало один автомат
подождите немного так как сработка бывает не сразу зависит от повреждения линии
если сработки нет выключите первый автомат включите второй
вся нагрузка должна быть выключена
если сработка произошла находите первую разветвительную коробку
смотрите её состояние разбираете скрутки предварительно промаркировав провода
повторяете процесс описанный выше
нудно долго геморойно согласен
есть способ другой вызываете электролабораторию
она Вам прозванивает линии и находит утечку
опять проблема в средствах извините





1. Как вообще теперь подключить УЗО?
2. Что значит "нагрузка должна быть выключена"?
3. Как найти разветвительные коробки? Одну, кажется, нашла. Она в стене. когда простукиваешь, чувствуется в определенном месте полость. И прямо по прямой с той о другой стороны установлен свет на кухне и в комнате. Но она замурована. Это что, стену вскрывать???
4. Я не поняла куда уходит алюминевая жила из автомата в этажном щитке. В квартире виднеются только медные. Где и как она может соединяться с медной?
« Последнее редактирование: 25.11.2013, 11:20:02 от Белоснежка »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
1)О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
2)И чем грозит утечка тока?
1) На этот вопрос ответит ваш электрик, который выделил из пучка фазных проводов один провод, который назвал "нулевым". Об этом уже можно не беспокоиться, он его перекинул на "ноль", а тот который с шел с "нуля" на выключатель, кинул на пучок фазных.
2)Про это вам уже много писали, можно повторить:
- потеря эл.энергии;
- из-за провалов напряжения неустойчивая работа включенных потребителей, что может привести к их выходу из строя;
- появление локальных замкнутых цепочек утечки, грозящих местным нагревом и повреждением изоляции;
- усиление утечки может привести к пробою до КЗ, что чревато пожаром;
- невозможность работы УЗО, а значит невозможность защитить вас от поражения эл.током;
- психологический дискомфорт, когда ощущается повышенная опасность вашему здоровью, дому и технике
Разве не достаточно, чтобы срочно погнать работников ЖЭУ на крышу устранять протечку?
Хотя, если зима будет не сырой, а дома тепло, то подсохнет и особо беспокоить не будет до весны. Но УЗО придется отключить - вам это надо?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
1)О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
2)И чем грозит утечка тока?
1) На этот вопрос ответит ваш электрик, который выделил из пучка фазных проводов один провод, который назвал "нулевым". Об этом уже можно не беспокоиться, он его перекинул на "ноль", а тот который с шел с "нуля" на выключатель, кинул на пучок фазных.
2)Про это вам уже много писали, можно повторить:
- потеря эл.энергии;
- из-за провалов напряжения неустойчивая работа включенных потребителей, что может привести к их выходу из строя;
- появление локальных замкнутых цепочек утечки, грозящих местным нагревом и повреждением изоляции;
- усиление утечки может привести к пробою до КЗ, что чревато пожаром;
- невозможность работы УЗО, а значит невозможность защитить вас от поражения эл.током;
- психологический дискомфорт, когда ощущается повышенная опасность вашему здоровью, дому и технике
Разве не достаточно, чтобы срочно погнать работников ЖЭУ на крышу устранять протечку?
Хотя, если зима будет не сырой, а дома тепло, то подсохнет и особо беспокоить не будет до весны. Но УЗО придется отключить - вам это надо?

О какой протечке вы говорите?
И что это за желтая продольная штучка рядом с автоматами в этажном щитке? Разветвитель какой-то?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн usual

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 22
  • usual - ученик
О какой протечке вы говорите?
И что это за желтая продольная штучка рядом с автоматами в этажном щитке? Разветвитель какой-то?
Вы же писали, что живете на верхнем этаже и что происходит все во время дождя.
В стенах домов с постройки есть монтажные полости для электропроводки, в частности. Они бывают не защищены от попадания туда воды. Верхние этажи самые уязвимые в этом смысле. Вода может затечь как в распаячные коробки, так и в блоки подрозетников, стоять там долго, впитываться в стены, в соединения электрики, насыщать полость парами влаги сильно ухудшать изоляционные условия. При этом ваш потолок может быть без подтеков.
Квартира маленькая, мест соединения электрики немного. Не так уж трудно пройтись по всем, вычистить, высушить, снова хорошо заизолировать - согласитесь, не самый дорогой способ избавиться от проблемы.
Что касается ваших фото, разбираться в них у меня что-то нет энтузиазма, извините)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...На этот вопрос ответит ваш электрик...

Дык это можно к любому вопросу в этой теме отнести.
usual извините конечно, вы это людей посмотреть или себя показать?
Вы что серьезно думаете что она все поняла и сделает как вы сказали?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
А на вопросы мои кто-нибудь ответит в сообщении №213?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
На все вопросы из №213 ответ один - "Ну вызовите Вы наконец нормального спеца!"
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"