1)О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
2)И чем грозит утечка тока?
1) На этот вопрос ответит ваш электрик, который выделил из пучка фазных проводов один провод, который назвал "нулевым". Об этом уже можно не беспокоиться, он его перекинул на "ноль", а тот который с шел с "нуля" на выключатель, кинул на пучок фазных.
2)Про это вам уже много писали, можно повторить:
- потеря эл.энергии;
- из-за провалов напряжения неустойчивая работа включенных потребителей, что может привести к их выходу из строя;
- появление локальных замкнутых цепочек утечки, грозящих местным нагревом и повреждением изоляции;
- усиление утечки может привести к пробою до КЗ, что чревато пожаром;
- невозможность работы УЗО, а значит невозможность защитить вас от поражения эл.током;
- психологический дискомфорт, когда ощущается повышенная опасность вашему здоровью, дому и технике
Разве не достаточно, чтобы срочно погнать работников ЖЭУ на крышу устранять протечку?
Хотя, если зима будет не сырой, а дома тепло, то подсохнет и особо беспокоить не будет до весны. Но УЗО придется отключить - вам это надо?