Тематический раздел > Розетки
Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора
aspid_das:
--- Цитата: Белоснежка от 26.09.2013, 20:56:54 ---ввод должен быть сверху, а вывод снизу.
--- Конец цитаты ---
Желательно но не обязательно
--- Цитировать ---автоматы установлены в перевернутом виде.
--- Конец цитаты ---
Вот это уже верх идиотизма
--- Цитировать ---Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
--- Конец цитаты ---
С этого дифа можно взять отдельную линию на розетку в ванной. Чтобы он не пропал зря. Только ампераж его великоват. Придется добавлять автомат.
--- Цитировать ---Сказал, что фаза смешана с нулем.
--- Конец цитаты ---
Такого не может быть в принципе. Это короткое замыкание
--- Цитировать ---Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
--- Конец цитаты ---
Профессионал!
SHTuZER:
То, что срабатывает УЗО, должно сильно напрягать, вообще-то. Нужно было отключить всю технику. Выключить, а лучше даже выкрутить все лампочки и посмотреть, как оно. Если на голой проводке срабатывает УЗО, это значит что где-то вяло текущее КЗ. Хреновато, вообще-то...
aspid_das:
--- Цитата: SHTuZER от 26.09.2013, 21:33:58 ---...вяло текущее КЗ...
--- Конец цитаты ---
Это как?
aspid_das:
Вообще ТС что-то говорила на счет зануления. Его было бы нехило убрать перед подключением дифа.
Возможен вариант соединения нуля входного на диф (взят с корпуса щита) и нуля в квартире через то же зануление.
megrad:
--- Цитата: aspid_das от 26.09.2013, 21:37:36 ---
--- Цитата: SHTuZER от 26.09.2013, 21:33:58 ---...вяло текущее КЗ...
--- Конец цитаты ---
Это как?
--- Конец цитаты ---
где то повреждена изоляция
Навигация